看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
請問牆壁裡的火線要對接,一般標準的作法是纏很多圈 但是現在要對接的線不夠長,所以想要使用焊電子零件 用的錫焊來將兩條露出1cm的線並排焊在一起,想請問這 樣做能不能耐住大電流?大概就是吹風機或吸塵器之類的 110v-1300w左右,一般錫焊的電阻跟銅線比會很大嗎? 怕焊接處發熱溶解脫落 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.187.86.155 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1463827150.A.73A.html
higger: 你可以考慮纒一條小銅線再焊~或用快速接頭~不過後者之前版 05/21 19:08
higger: 上好像有人燒過.... 05/21 19:08
wisdom: 插座不就可以接兩條火線了? 05/21 19:55
是沒有在用的天花板裡的火線要對接,延伸到另一房間用的,一時不查以為是沒用的線 就剪斷了,導致另一個房間沒電可用...
saram: +1 05/21 20:00
saram: 如果接觸長度1CM,綁銅線銲錫,就可以的. 05/21 20:01
綁銅線再焊這方法不錯,可避免焊不好,感謝大家~ ※ 編輯: gavinwang (218.187.86.155), 05/21/2016 21:03:43
lan5692: 用端子壓接 05/21 21:42
iamznon: 推端子壓一壓最快.記得纏電工膠帶 05/21 21:52
loverpost: 建議用WAGO快速接頭來接會相對安全一點 05/22 01:39
saram: 硬線(單芯)恐怕不適合! 05/22 17:51
saram: 單線只有1互絞(長度要夠)2銲接法.就算花線接單線也要壓緊. 05/22 17:53
jetzake: 有對接用的壓接端子啦 不過要用壓接鉗才會牢靠 05/22 20:08
jetzake: 類似這種 注意一下電流規格就OK的 05/22 20:10
jetzake: 比較高級的也可以參考看看 不過價錢很不客氣 05/22 20:17
sychang0807: wago 施工要正確,不然電線燒光光 05/23 20:21
tomap41017: 任何工法施工不正確都會燒吧 05/29 12:11