→ markhbad54: 把地線改到中性線的銅排上。1 就是沒接地,影響不一定 05/25 04:11
→ markhbad54: ,2 算法正確05/25 04:11
推 pajero: 1地線改當中性線 2對,電表以最大電流的火線來轉,最好負 05/25 09:29
→ pajero: 載平衡 05/25 09:29
→ wisdom: 只要是單火線搭中性線就可以當110v用,因為你的電箱裡也是05/25 09:43
→ wisdom: 這樣配的,就是要考慮牆內線的電流承載能力是否足夠即可05/25 09:43
→ wisdom: 其實你不用管火線電流,直接看那條中性線的電流即可 05/25 09:43
可是原本220V的插座不是沒用中性線嗎?(就算有用也是當接地)是不是應該還是看要分
接的那條火線最準?
→ wisdom: 地線不能當中性線使用,地線不能走電流迴路。中性線才可以 05/25 09:44
※ 編輯: airpingu (223.137.100.144), 05/25/2016 20:19:30
→ wisdom: 220v插座孔的第三孔一般不是地線吧~ 大多是中性線 05/25 23:40
→ wisdom: 你看電箱內的配線就知道了 05/25 23:41
→ saram: 這是偷吃步.有人這樣做.但我不推. 05/26 02:13
→ saram: 只要那中性線(權充地線啦)有經迴路,就有電流. 05/26 02:14
→ saram: 有電流經過銅線電阻,就難免有壓降. 05/26 02:15
→ saram: 壓降越大,那電器(220V)的外殼(假設是金屬)就不是0V電位. 05/26 02:16
→ saram: 那麼安全係數降低了不是嗎? 05/26 02:17