看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
(不知火線、中性線、地線差別的可跳過這篇) 我有個需求想把220V插座並連出一個110V插座(本來的220V插座還要保留)。 假設本來的220V是標準的2火線1地線(是真的接地,不是假的連到台電中性線銅板),想 接一組110V出來是絕對不可能的,因為地線不可當中性線用。如果本來的220V只有2火線 無接地,又更不可能了,因爲根本沒有中性線做110V。 剩下唯一有機會的就是:原本的220V有2火線1「假地線」(地線連到中性銅板)。在此情 況下,我可不可以把那條地線當中性線,配上原本220V的一條火線來做110V? 兩個問題: 1. 這樣會不會造成原來的220V的電器或110V的電器有任何副作用? 2. 假設220V電器吃W1瓦,110V電器吃W2瓦,這樣最大電流是不是 W1 / 220 + W2 / 110 ?然後最大電流都是算在要並連的那條火線上?另外一條火線則為 W1 / 220,中性線則 為 W2 / 110? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.100.144 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1464101232.A.52B.html ※ 編輯: airpingu (223.137.100.144), 05/24/2016 22:47:33 ※ 編輯: airpingu (223.137.100.144), 05/24/2016 23:14:58
markhbad54: 把地線改到中性線的銅排上。1 就是沒接地,影響不一定 05/25 04:11
markhbad54: ,2 算法正確05/25 04:11
pajero: 1地線改當中性線 2對,電表以最大電流的火線來轉,最好負 05/25 09:29
pajero: 載平衡 05/25 09:29
wisdom: 只要是單火線搭中性線就可以當110v用,因為你的電箱裡也是05/25 09:43
wisdom: 這樣配的,就是要考慮牆內線的電流承載能力是否足夠即可05/25 09:43
wisdom: 其實你不用管火線電流,直接看那條中性線的電流即可 05/25 09:43
可是原本220V的插座不是沒用中性線嗎?(就算有用也是當接地)是不是應該還是看要分 接的那條火線最準?
wisdom: 地線不能當中性線使用,地線不能走電流迴路。中性線才可以 05/25 09:44
※ 編輯: airpingu (223.137.100.144), 05/25/2016 20:19:30
wisdom: 220v插座孔的第三孔一般不是地線吧~ 大多是中性線 05/25 23:40
wisdom: 你看電箱內的配線就知道了 05/25 23:41
saram: 這是偷吃步.有人這樣做.但我不推. 05/26 02:13
saram: 只要那中性線(權充地線啦)有經迴路,就有電流. 05/26 02:14
saram: 有電流經過銅線電阻,就難免有壓降. 05/26 02:15
saram: 壓降越大,那電器(220V)的外殼(假設是金屬)就不是0V電位. 05/26 02:16
saram: 那麼安全係數降低了不是嗎? 05/26 02:17