→ wisdom: 會跳電跟電線無關,檢查NFB是否該換了。 06/01 10:32
→ sudada: 已經換過了 兩台在同一個迴路才會跳 06/01 10:39
→ sudada: 所以才想整理舊的線再重拉新的220v 06/01 10:40
→ sudada: 三房室內約25坪不到 06/01 10:41
推 pajero: 不跳電更可怕,線徑小直接燒了 06/01 11:04
→ sudada: 原本似乎還是30A的NFB 水電來後說這只能用20A 06/01 11:10
→ sudada: 結果就...跳更兇了 06/01 11:10
→ pajero: 用幾A是看線徑,不是因為跳電就把20a換成30a,這樣會出事 06/01 15:20
→ pajero: 的 06/01 15:20
→ saram: NFB壽命到了,就容易跳脫. 06/01 17:55
→ saram: 換NFB,但是一定要按原來的安配數,不可過大. 06/01 17:55
→ saram: 換過,還是跳脫,代表你房子的電器總耗電量超磅了,要減. 06/01 17:56
→ saram: 所以請先計算所有常開(一起)的電器的總電流量(額定值). 06/01 17:57
→ saram: 而電線品質是否降低,則是另一個檢查項目. 06/01 17:58
→ zhengist: 錶後開始換線,約25-30K,連開關插座NFB全換的話約40-45 06/02 12:09
→ zhengist: 在下有幫人拖作,有興趣可以附簡單照片來信談,感謝。 06/02 12:11
推 ct7258: 找專業有需要可以這我 06/03 12:32