※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 家裡40年以上公寓電線沒換過 最近兩台110v冷氣一起開就會跳電 這樣開了10年也沒事 想說可能是個警訊 房間冷氣因為以前拉220v明線太遠 所以都是裝舊型110v 之後想換成220v的機型 所以不知道能不能重新拉一條走管線 麻煩大家推薦並估一下大概價格 謝謝 3.問題存在時間: 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.224.117 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1464748021.A.83E.html
wisdom: 會跳電跟電線無關,檢查NFB是否該換了。 06/01 10:32
sudada: 已經換過了 兩台在同一個迴路才會跳 06/01 10:39
sudada: 所以才想整理舊的線再重拉新的220v 06/01 10:40
sudada: 三房室內約25坪不到 06/01 10:41
pajero: 不跳電更可怕,線徑小直接燒了 06/01 11:04
sudada: 原本似乎還是30A的NFB 水電來後說這只能用20A 06/01 11:10
sudada: 結果就...跳更兇了 06/01 11:10
pajero: 用幾A是看線徑,不是因為跳電就把20a換成30a,這樣會出事 06/01 15:20
pajero: 的 06/01 15:20
saram: NFB壽命到了,就容易跳脫. 06/01 17:55
saram: 換NFB,但是一定要按原來的安配數,不可過大. 06/01 17:55
saram: 換過,還是跳脫,代表你房子的電器總耗電量超磅了,要減. 06/01 17:56
saram: 所以請先計算所有常開(一起)的電器的總電流量(額定值). 06/01 17:57
saram: 而電線品質是否降低,則是另一個檢查項目. 06/01 17:58
zhengist: 錶後開始換線,約25-30K,連開關插座NFB全換的話約40-45 06/02 12:09
zhengist: 在下有幫人拖作,有興趣可以附簡單照片來信談,感謝。 06/02 12:11