看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 想請問各位 現在有一個負載規格是直流12v,30a 如果要接一個溫控開關 他上面繼電器規格是110v,10a 用瓦數看好像能吃,可是安培數少了 這樣接是行的通嗎? 規格是看安培數還是看瓦數呢? 謝謝 3.問題存在時間: 請在此詳述您的問題存在時間(請用ctrl+Y消除此列) 4.照片連結: 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) 5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.60.229 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1466274035.A.8F3.html
ilovecamp: 一個交流一個直流 而且你根本沒提到瓦數!! 06/19 07:45
roj349: 我用p=vi算的,一個360w,一個1100w,這樣不能嗎? 06/19 08:22
superduck: relay的接點容量太小吧 應該要30A的 06/19 09:50
pajero: 用電磁接觸器 06/19 10:06
higger: 電磁接觸器不是在控制馬達的? 06/19 10:55
wayispi: 用電磁接觸器保險一點,有變壓器或線圈嗎? 06/19 12:46
nazikimo: 試試ssr囉 06/19 12:57
jetzake: 任何開關理論上都不會另外耗電 算瓦數沒有意義啊 06/20 00:39
jetzake: 開關上標示的電壓可以視為"斷開時有效絕緣的上限" 06/20 00:40
jetzake: 而標示的電流可以看作"接通時承受電流的最大値" 06/20 00:42
jetzake: 還有 AC和DC的電壓電流標準還不太一樣 可以的話不要混用 06/20 00:43
saram: 電磁接觸器可以控制馬達的.只是通常會加一個過載保護器 06/20 11:45
saram: 在下方,萬一馬達電流太大(如轉不動)則跳脫. 06/20 11:46
saram: 你去搜尋一下google圖片看看.... 06/20 11:47