看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《roj349 (roj)》之銘言: : ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ : ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ : ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 想請問各位 : 現在有一個負載規格是直流12v,30a : 如果要接一個溫控開關 : 他上面繼電器規格是110v,10a : 用瓦數看好像能吃,可是安培數少了 : 這樣接是行的通嗎? : 規格是看安培數還是看瓦數呢? : 謝謝 那個電壓是指relay開路時接點間最大安全電壓 可能跟接點距離有關,超過電壓或許會電弧.. 以下摘自panasonic網站的資料,接點章節 "open circuit" 5. Maximum Switching Voltage The maximum open circuit voltage which can safely be switched by the contacts. AC and DC voltage maximums will differ in most cases. 6. Maximum Switching Current The maximum current which can safely be switched by the contacts. AC and DC current maximums may differ 所以你挑選時,不管電壓或電流都要小於relay標示 google關鍵字"relay spec voltage Definition" -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.180.79.71 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1466335548.A.0C9.html
wisdom: 繼電器上標示的電壓通常是指線圈吃的電壓吧...接點耐壓要 06/19 22:32
wisdom: 另外查,但通常都上千伏起跳 06/19 22:33
大型的會標上,線圈電壓、接點操作電壓、接點電流, 像手頭上擁有的一些10A、30A品種,switching voltage也僅250V AC,coil驅動電壓12V 而1~2A訊號型繼電器的大多只有型號跟廠牌,其他都沒標,要從datasheet上獲得 唯一有規格上有千伏標示的,應該是受控端到線圈間的絕緣耐壓 兩組受控接點間的耐壓,接點開路時的耐衝擊電壓 如果真的給它上千伏去操作,on->off時發生的電弧離子通道, 在relay那種1~2mm前後的接點off距離並不足消弧的 ※ 編輯: chienjr (175.180.79.71), 06/19/2016 23:50:56
jetzake: 推 還有 接點耐壓不見得多高 尤其很多焊在基板上的relay 06/20 00:47
superduck: 接點耐壓上千伏的倒是真的沒看過 可以詳細希望嗎XD 06/20 11:12
jetzake: 一樓說的那個上千伏應該是接點和線圈間的絕緣? 06/20 12:38
jetzake: http://www.linpo.com.tw/?1,g2r-1 例如這個就有加註 06/20 12:39
jetzake: 作用該是防雷擊防突波這類... 不是很確定 06/20 12:40
jetzake: 汽車之類的用途常常會累積莫名其妙的高壓靜電 06/20 12:41
jetzake: 這時候零件對外的絕緣耐壓就很重要 06/20 12:42