1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 B 2.問題描述(請詳述問題在哪): 透天2樓插座部分沒電 請在此詳述您的問題(請用ctrl+Y消除此列) 透天2樓插座沒電,燈可亮 本以為是電箱電源開關的問題, 請水電師父來換開關,還是沒電, 後來師父檢查管線,發現管線內有水, 初步判斷是管線內有水引起短路,開關跳脫 預定明日更換電線,並以空壓機排除管線內積水 問題: 1. 請問有人碰過類似的問題嗎? 管線內的水是雨水的可能性較高嗎? google有看到說可能是沿頂樓水塔的管線進入電管, 透天頂樓和陽台是完全沒加蓋的 2. 師父說現行法規浴室、廚房、其他電要分開, 浴室要有漏電斷路器,其他不用,問我要裝幾個迴路? 那如果我把電分開,結果浴室以外的電管又進水, 結果會怎麼樣? 3.問題存在時間: 不清楚,數月前有類似跳電過一次, 重扳開關可通電,這次不行 房子大概20~25年 4.照片連結: 5.其他 : 以前看過有人電箱冒水,插座噴水,覺得很不可思議, 居然也給我碰到了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.32.43 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1468949543.A.4A3.html
higger: 如果你找不到進水的源頭~浴室外電管進水~久了可能短路出火 07/20 02:27
higger: (也許也只是插座或燈不動) 07/20 02:28
higger: 你還是要重拉~就算裝斷路器的浴室電管也進水~斷路器只是幫 07/20 02:29
higger: 你斷電~安全~裡頭真的損壞你還是得重拉~ 07/20 02:29
higger: 你找不到源就永遠掛在心上唉 07/20 02:30
對,所以希望先換電線解決插座沒電的問題, 這算是抽換電線了吧? 然後再找出電管有水的原因 師父講迴路要分開,我是覺得對問題沒幫助, 可能他覺得老房子線路很亂吧 再亂也沒有電管進水讓我煩惱啊 == ※ 編輯: llkk (114.24.32.43), 07/20/2016 02:37:05
higger: 如果你有預算~迴路重新規劃是好事~不規劃接斷路器會常跳 07/20 02:41
higger: 我家也是30年的老房子~我一直很想要有完整線路圖唉 07/20 02:42
higger: 如果要抽換牆內的線的話~只拉一條插座的火線~會浪費人工吧 07/20 02:43
higger: 你如果找不到源~進水那段看可否考慮明線套管~但難看了點 07/20 02:44
tsaicy: 下雨樓板滲水入天花板的出線孔阿.很正常,你的電器就裝在那 07/20 19:53
tsaicy: 部位水就滲進去,又剛好電器與電線絕緣沒包覆好就短路了. 07/20 19:54
tsaicy: 就頂樓與牆面做防水就好了 07/20 19:54
tsaicy: 另個CASE是40年的房子,水電亂改..頂樓的排水管內還有跑電 07/20 19:55
tsaicy: 線管..管中管..這是遇到最扯的方式... 07/20 19:55
iamznon: 若是樓上滲水模式..那原PO除了換電線更要防水處理 07/20 21:51
的確之前有漏水過,4樓漏到3樓,去年底有做防水, 但是不知道電管的水是之前的漏水留下的, 還是防水做好以後的 要是漏的厲害,是不是插座真的會出水啊? 進水電管附近的牆面油漆倒是好的, 根本沒意識倒電管裡有水 謝謝諸位解惑 ※ 編輯: llkk (36.228.135.114), 07/21/2016 02:19:57 ※ 編輯: llkk (36.228.135.114), 07/21/2016 02:21:23