看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 總電源常常跳電,只有在冷氣總開關有開的情況下會發生, 偶爾運氣好冷氣開一整天都不會有問題,有時秒開秒跳,遇 到下雨時絕對跳。之前以為是總開關有問題所以換了一顆新 的,但還是會跳電。 關掉冷氣後就不會跳電了,因此個人猜想應該是電量負荷太 大因此基於保護所以自動會跳,但是配置跟以前一樣,也無 增加其他高負載的設備,想請問這種情況該如何解決? 3.問題存在時間: 存在時間約莫3個月 4.照片連結: http://tinyurl.com/jy8our6 5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.56.12 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1468979531.A.2F3.html
palladiumer: 秒開秒跳跟吹一整天差很多,先查看看冷氣接線是不是 07/20 10:47
palladiumer: 短路 07/20 10:49
sliven0722: 目前是冷氣的無熔絲開關失效,開了也沒通電,這種情況 07/20 11:52
sliven0722: 是否就是把冷氣的開關換新的就不會發生跳電問題了? 07/20 11:53
iamznon: 理論上是 07/20 11:53
jetzake: 冷氣如果是分離式的 室外機的接線要檢查一下 07/20 22:19
higger: 你是說平時總電會跳~冷氣那顆沒跳? 07/20 22:29
memorymaker: 查查看冷氣機,或其他電器是否故障 07/22 09:53
benguo: 應該是分路電流總和大於總開關電流所致的吧 08/11 08:46
benguo: 總開關只有50A,但冷氣20A+客廳30A+房間20A=70A, 08/11 08:46