看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (e)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 因為目前家裡要新拉一條220V專線給廚房使用,有請師傅來看過裝過。 可是師傅說他手邊只有一般冷氣用的單插220V插座,想詢問板友是否有 推薦雙聯(就是兩個插座再同一面板上)的220V/250V 插座呢? 找很久似乎只有看到美國Cooper比較多款,但也不知道哪個合適阿? 若是有其他的也麻煩板友可以介紹、推薦一下,謝謝 3.問題存在時間: 近日 4.照片連結:5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.110.215.214 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1473756643.A.CEB.html
superduck: cooper最低階的就夠你用了 只是cooper要用端子 09/13 19:54
jetzake: cooper裸線直鎖也可以啦 只是不能直接插而已 09/14 03:35
parislove3: 商業級的就夠用了 Cooper 815W 09/14 08:07
comblue: 想問S大,用端子意思是? 09/14 08:17
parislove3: http://tinyurl.com/gqrf2ba 電線壓上Y端子 鎖上插座 09/14 08:20
comblue: 所以要使用六角壓接方式?直鎖不能直接插又是指什麼呢? 09/14 08:39
parislove3: 六角只是一個方式 壓接是很普遍的技術 09/14 08:43
comblue: 如果用傳統破壞直鎖應該是最簡單(師傅應該都會),但對於 09/14 08:43
parislove3: cooper插座的電線固定方式有三種 09/14 08:43
comblue: J大所提到不能直接插部分我不太懂,可以解釋一下嗎?^^" 09/14 08:43
parislove3: 1.電線壓接端子 鎖上側面螺絲 09/14 08:43
parislove3: 2.電線插入背部孔洞 鎖上側面螺絲 09/14 08:49
parislove3: 3.電線插入背部孔洞 內部彈片自動固定 09/14 08:49
parislove3: cooper醫療級 工業級是採1和2形式 商業級是2 最低階的 09/14 08:50
parislove3: 270W則是1和3 09/14 08:50
parislove3: 另外不上端子的話 則將電線彎曲成勾型 掛上螺絲並鎖緊 09/14 08:51
comblue: 太感謝p大了,之後有問題再私信詢問P大好了~謝謝 09/14 08:56
wthouse: 淘寶買公牛或其他大牌子的插座應該都有2500W的雙插座, 09/14 21:45
wthouse: 當然等級沒有那麼好就是了。 09/14 21:45