→ Yagyu: 中性線不帶電 不用考慮過載 除非線接錯了 10/15 13:05
推 pajero: 中性線不能經過NFB 10/15 14:44
推 winnie750823: 當兩條火線不平衡,中性線就帶電,但因為被強迫接地 10/15 17:28
→ winnie750823: 所以沒關係 10/15 17:28
推 pili0412: 中性線若經過nfb,若是只有這相有意外就好玩了 10/15 21:27
→ LucidowerK: 誒!? 也就是說 我可以接總共100 安培的110V電用? 10/15 22:27
→ piston100: 8平方100A你是在開玩笑嗎 10/15 23:36
推 chuenwon: 台電有NGR吧 只是你不知道而已 10/16 00:30
推 tdkfresher: 8平方100A你是在放火嗎? 10/16 23:13
推 wattswatts: 耐燃耐熱電纜 8平方 最餘裕電流只到60A哦 10/17 09:34
推 higger: 中性線是不能 還是沒必要接nfb?不然會怎樣? 10/17 12:20
→ LucidowerK: ==這就問題所在啊. 我就覺得中性線會過載 10/17 12:41
→ LucidowerK: 那為什麼中性線不需要 NFB?? 10/17 12:42
→ LucidowerK: 我兩條火線可以供應11kW 中性無保護 怎麼能這樣@@ 10/17 12:42
推 marineziki: 因為 11kva/220 = 50a 10/18 19:04
→ marineziki: 所以才用8mm2線 10/18 19:04
→ royli: 中性線接NFB 萬一NFB造成中性線斷路 後果.... 10/21 10:16
推 wattswatts: 祈禱兩條火線間沒有上電器串連,不然就是在實驗分壓 10/22 00:45
→ wattswatts: 定理。書是買來看了沒? 10/22 00:45
→ saram: 要注意分壓,免得一邊高一邊低, 11/03 20:10