看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (a)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 小弟想將電腦改為220V供電 但找不到220V的H型壁插(cooper) 詢問賣家後,賣家表示將110V的壁插接成220V即可使用 請問如果是這樣的話 我買110V/20A的壁插即可接成220V/20A用嗎? 還是要計算瓦數,變成220V/10A? 另一個方案是,買T型的220V/20A及T型220V/20A的插頭 將可用於220V的110V延長線剪斷後接入插頭再使用 頭端預計請水電從配電箱新裝無熔絲開關後明線直拉220V 請問兩個方案都可以達成我的目標嗎? 另有一個問題 假設我用了110V/30A的無熔絲開關、可以撐30A的電線 但迴路接了兩個110V/20A的壁插 這樣我總共可用的電流還是30A嗎?(假設各壁插用15A) 還是因為卡在壁插,只能用20A? 再追加一個問題 一般的無熔絲開關/壁插/延長線的安全標示 是看功率(W)還是電流(A)? 謝謝 3.問題存在時間: 半年內施工 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.158.22 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1477157438.A.825.html ※ 編輯: egguitar (61.228.158.22), 10/23/2016 01:47:06
lspci: 為了電腦改220....有必要嗎? 10/23 02:15
egguitar: 因為總電流限制的關係,想說能節流(?)就節流XD 10/23 03:09
egguitar: 有考慮之後購買移動式冷氣,目前看到普遍都是110V...Orz 10/23 03:10
※ 編輯: egguitar (61.228.158.22), 10/23/2016 03:19:08 ※ 編輯: egguitar (61.228.158.22), 10/23/2016 03:26:49
visionary667: 可以啊!我有部份也是這樣改... 10/23 03:47
visionary667: 600v以下是看電流 10/23 03:48
egguitar: 喔喔,所以我220V的部分,還是能用到20A? 10/23 03:51
palladiumer: 用一般看得到的H行插座就可以了 10/23 11:16
egguitar: 預計用cooper,淘寶的價錢讓人心動XD 10/23 12:24
saram: 總額定電流為30A,那麼你壁插座每個都能用30A. 11/03 19:51
saram: 別說是兩個,三個也行. 11/03 19:51
saram: 但是這電源回路頂多用到30A.你電器就要節制,讓總電流不超 11/03 19:53
saram: 磅. 11/03 19:53
saram: 所以請你還是用20A壁插,分散使用電器為好. 11/03 19:54
saram: 再說壁線都直徑小,配小一點的插座也安全. 11/03 19:56
saram: 低壓供電要注重額定電流量,220V電器用一般電流量則功率就 11/03 19:58
saram: 是110V的兩倍. 11/03 19:59