看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
: → jetzake: 兩路110V各走30A 中性線銅排附近也還是紮紮實實的60A 05/06 23:39 : → jetzake: 如果沒有特別整治過電箱 這種玩法還是有它的危險性 05/06 23:40 : → jetzake: 尤其電腦的PSU都是SwitchingPower雜訊之多很難保證什麼 05/06 23:55 : → jetzake: 與其去賭這種不確定性 還不如就當它是60A 或者乾脆用220V 05/06 23:57 : → jetzake: 電腦的Power現在連切換開關都不用 直接就可以上220V了 05/06 23:58 : → jetzake: 注意一下延長線的規格 直接用220V至少還可以少拉一條線 05/06 23:59 : → jetzake: 這六台電腦主機可沒跟你說同開同關 還有各種使用狀況 05/07 00:00 : → jetzake: 每台接近10A是所謂最大Loading 實際使用還可能各自不同 05/07 00:02 : 推 jetzake: ERT兄 我就是在問你實際結線要怎麼做啊 05/07 00:10 : → jetzake: 畫成電路圖都沒問題 實際做下去你還是要連結各個端點的 05/07 00:10 : → jetzake: 你在中線分成左右兩路的時候 要用什麼方式連接線材? 05/07 00:11 : → jetzake: 左右都是30A 還要一條連到前端的線路 05/07 00:13 : → jetzake: 連結3條5.5絞線 要用什麼方式做 你確定原PO沒問題嗎? 05/07 00:14 : → jetzake: 而這個連結點的發熱量就是接近60A的狀況 這是眞的有危險 05/07 00:15 : 推 jetzake: 誰跟你講電流 我說的是發熱狀況 05/07 01:27 : → jetzake: 你把兩條各走30A的線結在一起 光這個發熱你要怎麼處置? 05/07 01:28 : → jetzake: 更嚴重一點的還有銅排鎖不好直接連皮帶線熔成一團的 05/07 01:30 你會這麼問代表你的電學基礎不是很好勒 你應該去學一點比較系統性的電學知識比較好 在這裡跟我辯對你沒有什麼幫助 如果你這麼擔心中性線的過熱問題 你應該也要產生一個疑問 "為什麼中性線沒在裝斷路器" 如果你很擔心中性線過熱又沒有想到這個問題 就代表你的思考還不夠全面 註 中性線不用(也不能)裝斷路器 除了不用擔心它過熱之外 (你只要監控好火線就可以了) 是因為中性線斷路可能造成電器燒毀 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.80.127 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1494111458.A.8E6.html
pajero: 中性線接在nfb 萬一有問題變220就燒了110電器 05/07 07:21
iamznon: https://www.strongpilab.com/?p=402 這個. 05/07 08:46
higger: 中性線不是只提供一個相對電位差讓電能流動?如果只是單純 05/07 09:13
higger: 斷掉~為什麼電器可能燒毀呢? 05/07 09:15
我用之前畫的圖說明 火線1 --------┬--------------------------------------------- │ 火線2 -----------------------------------┬------------------ │ │ 中性線--X--------┬--------------------------┬-------------- │ │ │ │ │ │ │ │ ███ ████ 插座1 插座 4 假設中性線斷在打X的地方 那麼火線1 , 插座1, 插座4, 火線2 會形成一個迴路 這個迴路的電壓是 220 V, 串聯兩個電器 (插座1,插座4) 通常插座1跟插座4不會剛好平均吃110V 有可能插座1 吃 180V,插座4 吃 40V 這時候插座1的電器就有可能燒毀 ※ 編輯: ERT312 (36.238.80.127), 05/07/2017 09:46:32
higger: 了解~謝謝說明~所以除了裝漏電斷路器~要防止這種情況最基 05/07 12:01
higger: 本的作法~就是堅持燈和插座各走一條火線~絕不混在一起! 05/07 12:02
higger: 這應該沒錯吧~ 05/07 12:02
piston100: 日本有出單三線nfb怕就去買那個裝 05/08 21:50