看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 電燈開關的指示燈關掉後會閃爍不停 請在此詳述您的問題(請用ctrl+Y消除此列) 房屋裝潢後,電燈的開關為方便夜間使用,故皆改成具有指示燈的開關, 在關掉電源後指示燈會閃爍不停,而且好像會越來越暗...求解 @@ 3.問題存在時間: 請在此詳述您的問題存在時間(請用ctrl+Y消除此列) 裝潢後就都這樣了... 4.照片連結: 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) 5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) 請問這種狀況該如何解決呢? 還是有推薦的水電師傅可查看? (台南永康) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.152.100 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1497164250.A.057.html
higger: 指示燈關閉是什麼牌子的? 06/11 15:21
higger: 開關 06/11 15:22
bbbnick: Panasonic的,謝謝喔! 06/11 15:39
higger: 個人覺得是開關問題~老舊的小燈(氖)會壞~或開關導通有漏~ 06/11 17:40
higger: 如果是我會去買個全新的來接看看是不是一樣~ 06/11 17:41
aiwheat: 是國際的星光開關嗎?記得之前有看到過,別人也是類似的 06/11 18:04
aiwheat: 情形,要再加裝一個小零件進去,你可google一下 06/11 18:04
higger: 樓上講的是燈泡微光或閃的情況... 06/11 19:38
fg334455: 應該是那個開關迴路有裝Led燈泡,換成傳統省電燈泡或者 06/11 21:27
fg334455: 迴路要加電容 06/11 21:27
vwpassat: 你需要的是電壓迴流器 06/11 21:30
x8000000x: 直接換開關不就知道了 06/11 22:17
bbbnick: 可是我不會拆啊 @@ 06/12 08:25
pajero: 換掉開關看看 06/12 14:02
kafsu: 很常見 使用led開關會閃 06/12 15:54
kafsu: 燈具側要有能力拆開並聯電容,不然久了開關就永遠會閃 06/12 15:55
padouva: WNF9986 06/13 02:45
parislove3: 原廠型錄有提供解決方法 就是加電容 06/13 15:01
parislove3: http://i.imgur.com/7tq3tbS.png 06/13 15:01