看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近更換新的開關,發現接法和我認知有落差,爬文後才知道原來是偷線的接法, 還想說為什麼全接反了,畢竟是30年屋齡的房子,故沒有要更改成正常接法,但是 因為規格不大一樣,所以想請大家看看我的接法是否有錯. 3.問題存在時間: 2天 4.照片連結: http://i.imgur.com/PYL2iOF.jpg 原本(舊)的接線 http://i.imgur.com/RLZK81D.jpg 因為照片拍得不是很清楚,所以用簡易圖示表示 http://i.imgur.com/bxiTMjj.jpg 我是買國際牌這款 http://i.imgur.com/ijKOTvB.jpg 背面長這樣,拍得有點模糊 http://i.imgur.com/AC0Q2lU.jpg 方法1就是和舊的方向一樣,從左到右:插座→單切→雙切,但是0.13符號會與原本 相反,因為這樣我就不能照著原本的接了. http://i.imgur.com/cBjD5Im.jpg 方法2就是倒過來0.13符號方向與原本一樣,但順序會變成:雙切→單切→插座 5.其他 : 最後補充說明我買的那款好像都是雙切按鈕,看賣家說明是說雙切也可以接成單切 功能,試問我方法1還是方法2可行? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.160.120 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1499056325.A.3A2.html ※ 編輯: aibalkvvn (117.56.160.120), 07/03/2017 12:36:18
vwpassat: 正名為單路開關、三路開關,說單切開關、雙切開關,會讓 07/03 12:59
vwpassat: 人以為你是在說一個開關或兩個開關,之前去買開關時, 07/03 13:00
vwpassat: 水電材料行老闆就誤會過。 07/03 13:00
vwpassat: 國際牌的接0和3,這樣功能和單路開關一樣 07/03 13:02
higger: V大 那接03時視同單切,這時1可拿來轉接3的火線?還是1不 07/03 15:58
higger: 能接? 07/03 15:58
higger: 我搞不太懂兼能單雙切的開關到底局限在哪 07/03 15:59
vwpassat: 不行,0是共點,1是b接點,3是a接點 07/03 16:44
vwpassat: 要分接火線出去,要用0,0有兩個接孔,就是讓你分接用的 07/03 16:46
vwpassat: 如果是一個開關控制一盞電燈,火線接0,燈控線接3 07/03 16:47
vwpassat: 你方法1的接線圖是錯誤的。 07/03 16:49
vwpassat: 方法2的接線圖也是錯的。 07/03 16:49
vwpassat: 這樣接才是正確的:http://imgur.com/eXYfoLM 07/03 17:02
ERT312: @higger 能不能接要看你的用途,如果我有特殊需求,例如 07/03 20:15
ERT312: 要控制兩盞燈 永遠只能亮其中一盞且永遠要亮一盞 07/03 20:17
ERT312: 那3就能接 07/03 20:17
ERT312: 這些單路 三路 四路開關原理很簡單 就看你怎麼用 07/03 20:18
ERT312: 可以搭配成 單切 雙切 三切 四切 五切...... 07/03 20:18
ERT312: @vwpassat 你的接法也不能用啊 07/03 20:19
ERT312: 原po的方法1跟方法2其實是同一種接法,單切開關可以用 07/03 20:21
ERT312: 但雙切開關會有問題,會有該開的時候不開的問題 07/03 20:22
ERT312: 我記得這個問題不久前有人問過,原po爬一下文應該找得到 07/03 20:23
ERT312: 原本我是建議把中間3路開關換成單路的 07/03 20:24
ERT312: 不過看來這個產品是賣整套的 好像還賣得不錯 07/03 20:24
ERT312: 才不久就有人買來上來問 07/03 20:25
ERT312: 不換開關還是可以用 但接法跟舊的不一樣 07/03 20:27
vwpassat: 要這樣接才對:http://imgur.com/XQXnEN8 07/03 20:41
ERT312: 樓上正確 07/03 21:03
higger: 所以一般單切可達成一開則同時亮2處的燈~這種兼容的開關則 07/03 22:02
higger: 不行~你只能從3接出來後再把電線自分兩條(到兩處) 07/03 22:03
vwpassat: 三處控制一燈兼大小燈切換:http://imgur.com/L1K56GA 07/03 23:22
vwpassat: 管線圖,數字表示導線數:http://imgur.com/9hRurCJ 07/03 23:34
aibalkvvn: 謝謝V大,等放假再來試看看 07/04 01:14