→ vwpassat: 正名為單路開關、三路開關,說單切開關、雙切開關,會讓 07/03 12:59
→ vwpassat: 人以為你是在說一個開關或兩個開關,之前去買開關時, 07/03 13:00
→ vwpassat: 水電材料行老闆就誤會過。 07/03 13:00
→ vwpassat: 國際牌的接0和3,這樣功能和單路開關一樣 07/03 13:02
推 higger: V大 那接03時視同單切,這時1可拿來轉接3的火線?還是1不 07/03 15:58
→ higger: 能接? 07/03 15:58
→ higger: 我搞不太懂兼能單雙切的開關到底局限在哪 07/03 15:59
推 vwpassat: 不行,0是共點,1是b接點,3是a接點 07/03 16:44
→ vwpassat: 要分接火線出去,要用0,0有兩個接孔,就是讓你分接用的 07/03 16:46
→ vwpassat: 如果是一個開關控制一盞電燈,火線接0,燈控線接3 07/03 16:47
→ vwpassat: 你方法1的接線圖是錯誤的。 07/03 16:49
→ vwpassat: 方法2的接線圖也是錯的。 07/03 16:49
推 ERT312: @higger 能不能接要看你的用途,如果我有特殊需求,例如 07/03 20:15
→ ERT312: 要控制兩盞燈 永遠只能亮其中一盞且永遠要亮一盞 07/03 20:17
→ ERT312: 那3就能接 07/03 20:17
→ ERT312: 這些單路 三路 四路開關原理很簡單 就看你怎麼用 07/03 20:18
→ ERT312: 可以搭配成 單切 雙切 三切 四切 五切...... 07/03 20:18
→ ERT312: @vwpassat 你的接法也不能用啊 07/03 20:19
→ ERT312: 原po的方法1跟方法2其實是同一種接法,單切開關可以用 07/03 20:21
→ ERT312: 但雙切開關會有問題,會有該開的時候不開的問題 07/03 20:22
→ ERT312: 我記得這個問題不久前有人問過,原po爬一下文應該找得到 07/03 20:23
→ ERT312: 原本我是建議把中間3路開關換成單路的 07/03 20:24
→ ERT312: 不過看來這個產品是賣整套的 好像還賣得不錯 07/03 20:24
→ ERT312: 才不久就有人買來上來問 07/03 20:25
推 ERT312: 不換開關還是可以用 但接法跟舊的不一樣 07/03 20:27
推 ERT312: 樓上正確 07/03 21:03
推 higger: 所以一般單切可達成一開則同時亮2處的燈~這種兼容的開關則 07/03 22:02
→ higger: 不行~你只能從3接出來後再把電線自分兩條(到兩處) 07/03 22:03
→ aibalkvvn: 謝謝V大,等放假再來試看看 07/04 01:14