→ tsengyuyuan: 你的220v回路40安培太高了,而且總開關的安培數要變 08/08 20:37
→ tsengyuyuan: 大,進戶線線徑就要跟著變大,要先再評估一下你的負 08/08 20:37
→ tsengyuyuan: 載容量,再規劃。 08/08 20:37
推 ct7258: 進屋線要換 08/08 21:53
推 ismydear: 你可以參考電工法規 跟師傅說你要照法規配電 08/08 23:04
推 iamznon: 營業場所喔..不然怎麼配那麼大安培 08/08 23:41
→ vwpassat: 為方便以後更換電燈,電燈NFB最好也每個區域配一顆 08/09 03:52
→ vwpassat: 浴室、廁所、廚房、洗衣間最好配置ELB或ELCB 08/09 03:53
→ vwpassat: 冷氣機一台要配一顆獨立迴路NFB,暖風機也是 08/09 03:56
→ vwpassat: 用高電阻產生熱源的是最耗電的,再來是馬達類的,冷氣機 08/09 03:57
→ vwpassat: 的壓縮機也是馬達的一種 08/09 03:57
推 pajero: 建議15a,不要用20a 1p 08/09 15:03
→ cvca: 感謝各位的指教, 40a的表示已經修正過來, 也依負載大概重估 08/09 17:13
→ cvca: 就是冰箱跟小電器放同一個迴路 果汁機咖啡機之類的而已 08/09 17:15
→ cvca: 應該是還ok吧 謝謝 08/09 17:15
→ vwpassat: 冰箱插座建議設獨立迴路,且和總開關平行設置,如果要出 08/09 17:29
→ vwpassat: 遠門,總開關切斷電源即可,電冰箱還能正常運作。 08/09 17:31
推 shimazu: 我問你一個問題,你設這麼多迴路預埋管可以拉線嗎? 08/10 15:56
→ shimazu: 還是你打算走明管? 08/10 15:56
推 piston100: 220v 用到40A??? 08/10 17:29
→ piston100: 40a要8平方你配線管六分的嗎 08/10 17:30
→ cvca: 坪數不大 24坪而已 而且有新增的迴路位置正好走過櫃體背面 08/10 21:05
→ cvca: 正好完全擋住 所以預計走明線 08/10 21:05