看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃) : ()←請填入 配電規劃 2.問題描述(請詳述問題在哪): 22年老屋, 電全部重拉, 因為不想被當盤子還是想自己做一下功課 這是目前的配電箱, http://imgur.com/1E09cy6 然後這是目前暫定的規劃, 變成13p, 勢必要加大, http://imgur.com/G7FzyCx 有兩個問題請益 1. 冷氣+暖風機那個迴路是我不想多拉一個專迴, 而且位置很近才這樣規畫 請問這樣會有什麼疑慮嗎? (一起使用的機率應該極低) 2. 廚房雙機跟後陽台也是在隔壁, 烘碗/洗衣稍有可能同時進行, 請問會不推薦這樣配嗎? 3.問題存在時間: 到今年9月中為止 4.照片連結: 已在上述連結 5.其他 : 小弟這樣規劃有什麼特別需要注意或是上面沒提到哪裡不妥當的地方 還請各位多多賜教 感恩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.204.172.185 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1502187996.A.705.html
tsengyuyuan: 你的220v回路40安培太高了,而且總開關的安培數要變 08/08 20:37
tsengyuyuan: 大,進戶線線徑就要跟著變大,要先再評估一下你的負 08/08 20:37
tsengyuyuan: 載容量,再規劃。 08/08 20:37
ct7258: 進屋線要換 08/08 21:53
ismydear: 你可以參考電工法規 跟師傅說你要照法規配電 08/08 23:04
iamznon: 營業場所喔..不然怎麼配那麼大安培 08/08 23:41
vwpassat: 為方便以後更換電燈,電燈NFB最好也每個區域配一顆 08/09 03:52
vwpassat: 浴室、廁所、廚房、洗衣間最好配置ELB或ELCB 08/09 03:53
vwpassat: 冷氣機一台要配一顆獨立迴路NFB,暖風機也是 08/09 03:56
vwpassat: 用高電阻產生熱源的是最耗電的,再來是馬達類的,冷氣機 08/09 03:57
vwpassat: 的壓縮機也是馬達的一種 08/09 03:57
pajero: 建議15a,不要用20a 1p 08/09 15:03
cvca: 感謝各位的指教, 40a的表示已經修正過來, 也依負載大概重估 08/09 17:13
cvca: http://imgur.com/bD9EOh3 總共14p 目前剩一個問題 08/09 17:14
cvca: 就是冰箱跟小電器放同一個迴路 果汁機咖啡機之類的而已 08/09 17:15
cvca: 應該是還ok吧 謝謝 08/09 17:15
vwpassat: 冰箱插座建議設獨立迴路,且和總開關平行設置,如果要出 08/09 17:29
vwpassat: 遠門,總開關切斷電源即可,電冰箱還能正常運作。 08/09 17:31
shimazu: 我問你一個問題,你設這麼多迴路預埋管可以拉線嗎? 08/10 15:56
shimazu: 還是你打算走明管? 08/10 15:56
piston100: 220v 用到40A??? 08/10 17:29
piston100: 40a要8平方你配線管六分的嗎 08/10 17:30
cvca: 坪數不大 24坪而已 而且有新增的迴路位置正好走過櫃體背面 08/10 21:05
cvca: 正好完全擋住 所以預計走明線 08/10 21:05