推 airpingu: 應該沒有接地。那條綠色的可以勾出來嗎?(記得關電源) 10/03 13:28
推 airpingu: 沒接地的話,整個電熱水器外殼的確有漏電可能。可加裝漏 10/03 13:39
→ airpingu: 電斷路器在紅黑那組迴路上。或直接在電箱那邊把斷路器 10/03 13:39
→ airpingu: 換成過載加漏電二合一的。 10/03 13:39
推 wattswatts: 一定要接,找屋主陪同水電處理 10/04 15:10
屋主說這舊房子壓根就沒地線可接 怎麼辦 QQ
※ 編輯: starahsu (180.176.218.29), 10/05/2017 01:19:22
→ visionary667: 先裝個防電牆安心點 10/06 01:02
→ saram: 打一條接地銅管,要價一萬多元. 10/06 15:33
推 ismydear: 沒接沒差啊 裝漏電就好 10/06 23:44
→ saram: 沒有真正的對地電壓值讓電路判斷,裝甚麼避險裝置都無用. 10/07 00:01
推 wattswatts: 漏電斷路器不是看對地電壓,是依照KCL,除非同時摸兩 10/07 00:51
→ wattswatts: 條火線觸電,才無效 10/07 00:51