看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) 2.問題描述(請詳述問題在哪):請問這電熱水器有接地線嗎? 只有看到一紅一黑2條火線拉出來 綠色的地線埋在洞裡沒拉出來 如果沒有是否使用上有安全的疑慮呢? 3.問題存在時間:剛搬到的租屋處 4.照片連結:https://i.imgur.com/MUcC2ol.jpg
-- AutoGiveP 2.08 (自動發P幣程式) http://i.imgur.com/U1Btaq7.jpg
https://www.ptt.cc/bbs/EZsoft/M.1462706335.A.D81.html -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.205.229 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1507004834.A.AA6.html
airpingu: 應該沒有接地。那條綠色的可以勾出來嗎?(記得關電源) 10/03 13:28
airpingu: 沒接地的話,整個電熱水器外殼的確有漏電可能。可加裝漏 10/03 13:39
airpingu: 電斷路器在紅黑那組迴路上。或直接在電箱那邊把斷路器 10/03 13:39
airpingu: 換成過載加漏電二合一的。 10/03 13:39
iamznon: 在這裡https://goo.gl/qdC2Nj 這張圖.. 10/03 13:58
wattswatts: 一定要接,找屋主陪同水電處理 10/04 15:10
屋主說這舊房子壓根就沒地線可接 怎麼辦 QQ ※ 編輯: starahsu (180.176.218.29), 10/05/2017 01:19:22
visionary667: 先裝個防電牆安心點 10/06 01:02
saram: 打一條接地銅管,要價一萬多元. 10/06 15:33
ismydear: 沒接沒差啊 裝漏電就好 10/06 23:44
saram: 沒有真正的對地電壓值讓電路判斷,裝甚麼避險裝置都無用. 10/07 00:01
wattswatts: 漏電斷路器不是看對地電壓,是依照KCL,除非同時摸兩 10/07 00:51
wattswatts: 條火線觸電,才無效 10/07 00:51