1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 樓梯間電燈是用PL-C 26W/840/2P, 因不好買又貴,想換成一般的螺旋燈泡。 拆下燈具後,電燈孔有兩條線,以下稱A,B 分別量測對地電壓(電錶負極接燈孔座金屬框) A線 維持222V B線 開關ON: 224V 開關OFF: 63V B線確定是開關控制線,但OFF時還有63V (漏電流產生的分壓電壓?) 我納悶的是為什麼A跟B都是火線?不是一條110V另一條0V? 這樣要改裝成螺旋燈具的話要怎麼做? PS: 我看其他住戶的改法是把原本燈具的220v/60Hz安定器拿來用 A線220V先過安定器再接去110V的螺旋燈泡,B線則直接接螺旋燈泡 他們的燈用120V白光23W,感覺比我自己房間的23W還亮很多, 不知道會不會很快就燒了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.126.104 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1507620910.A.F17.html
higger: 有沒有可能量錯了? 10/10 15:47
higger: 怎麼可能一條A線就222V? 10/10 15:47
higger: 我的意思是220V是二條火線(+-)才量的出~你這樣量就220V? 10/10 15:48
sdiaa: 幹嘛變壓 直接用100~240的led燈泡 10/10 16:00
ralse: 我是參考版上的火線水線文章去量,除非那個燈殼有問題@@ 10/10 16:07
ralse: 數位三用電錶AC檔,我量家裡插座113V左右,看來錶沒壞... 10/10 16:09
ralse: 我手上的LED燈泡都寫額定電壓110V,能吃100-240的很貴吧。 10/10 16:15
higger: ok~我以為"燈孔座金屬框"指的是固定燈座的金屬框子~ 10/10 16:20
ralse: 表達的不好,爬文是說電錶負極探棒懸空去量看有沒有電壓 10/10 16:22
ralse: 我兩條線都有量到電壓...45V左右... 10/10 16:22
ralse: 而燈孔是埋在水泥牆壁裡面的金屬盒,拿來當負極用。 10/10 16:24
markhbad54: 有些新房子的燈是220v的,再加上雙火線配線? 10/10 18:52
sdiaa: https://goo.gl/bJRdkM 台灣大牌子才109 網拍搞不好更便宜 10/10 18:52
sdiaa: 家樂福牌便宜貨也是100-240 https://goo.gl/tKh8YT 10/10 19:00
ralse: 我等週末才有空做,如果確定是兩條火線220V,那麼我的燈座 10/11 01:20
ralse: 也要重新買了。 10/11 01:20
jetzake: 燈具沒有整個拆掉光這樣量也不怎麼準... 10/11 09:39
jetzake: 畢竟這是螢光燈管 要升壓才可以點得亮的 10/11 09:39
jetzake: 然後 地線的電壓會飄也不少見 接地接哪裡還不知道吧? 10/11 09:40
jetzake: 如果要裝E27燈座 那這些小細節都不太有所謂 10/11 09:42
jetzake: 那東西的結構就是把電接到燈泡上而已 其它都燈泡的事 10/11 09:43
ralse: 我是整個燈座拆掉去量的,另外問一下直接量燈孔那兩條線 10/11 20:50
ralse: 可以獲得什麼有用的資訊嗎? 10/11 20:50
ralse: 頂多知道壓差而以是嗎? 10/11 20:50
ysfang623: 單一條線測到220v實在是很難理解... 10/12 00:51
ysfang623: 你應該直接測A B兩條線on off的電壓差就好 10/12 00:52
ysfang623: 或許看圖片比較懂你再說甚麼 10/12 00:54
jetzake: 你直接量那兩條線 要嘛110要嘛220 其他都是假的啦 10/12 04:42
jetzake: 你去量火線對地線的壓差 出現奇怪的數字就接地沒做好而已 10/12 04:44
jetzake: 不整個整治的話 這種問題就算知道也不能怎樣 10/12 04:45
ralse: 我直接量A/B線,OFF時110V,ON時220V。 10/26 00:55
ralse: 已經處理好了,原本的安定器延用然後接E27 110V燈泡。 10/26 00:56
ralse: https://imgur.com/a/jy6aW 10/26 00:58
ralse: 如果燈泡不能撐個1年以上,再考慮買220V燈泡來換。 10/26 01:00