看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 有爬過版上的文章,但沒有十足的把握。所以發文請問大家。 因為想使用220V/1000W的電器,想看看能不能直接改壁插電壓。 目前已調查自家變電箱,有空的220V開關,也找到110V的獨立插座 已經知道110V的開關是由一條110V的紅色火線,和一條白色的中性線構成。 想問如果把該插頭的火線接到220V開關的+110V,中性線接到220V開關的-110V 是否可直接弄出一個220V的壁插? 謝謝 -- 面具....每個人都有... 只是...我的特別多... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.51.200.123 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1508990346.A.DD4.html
sl760701: 不能,電線撐不住 10/26 12:01
marineziki: 電線直徑稱得住,但你會造成日後維護人員錯亂,原白 10/26 12:38
marineziki: 色(中性線)需加上黑色作為標示為另一條火線 10/26 12:38
marineziki: 相同負載(kw)電壓約大,相對電流越小,但前提是電線 10/26 12:40
marineziki: 需要符合對應的耐電壓,一般至少600V 10/26 12:40
marineziki: 然後,你必須確定,該組迴路只有你要的那組插座,否則 10/26 12:42
marineziki: 同迴路內的非220v設備勢必損壞 10/26 12:42
higger: 你要確定那條中性線中間沒分線~都在牆內你真確定嗎? 10/26 12:43
wardsp: 了解,我會先研究好中性線的功用等等再做處裡, 10/26 13:15
wardsp: 之後也會在不用這個電壓後把配線復原 10/26 13:16
vwpassat: 不必研究了,中性線一定有分接,除非在建造房屋時,就已 10/26 13:36
vwpassat: 經把你要改造的插座,預設為獨立迴路,而且有確實監督水 10/26 13:38
vwpassat: 電工有按照你要求做成獨立迴路。 10/26 13:38
ismydear: 專迴就可以 但正常來說 不會是專迴 10/26 13:39
vaper: 準備放煙火了!!! 10/26 16:42
wisdom: 非專用迴路幾乎都有分接,五金行再買段線拉不就好了 10/26 17:39
saram: 請用專用線路,從電箱拉. 10/26 20:39
vwpassat: 既然只是短期需求,買條30公尺、3.5平方公釐的動力延長 10/26 21:15
vwpassat: 線,會較簡單:https://goo.gl/mXfmnj 10/26 21:16
higger: 動力延長線只是一個產品名稱~就是能耐高電流的線?沒錯吧? 10/26 21:28
higger: 什麼動力或延長什麼的~都是形容詞而已? 10/26 21:28
OrzOGC: 沒錯啊 10/26 21:33
ismydear: 這種有指示燈的不能接110v 10/26 21:40
ismydear: 打錯 是220v 10/26 21:41
ysfang623: 都要外拉的話,直接用5.5的拉吧 10/26 22:35
ysfang623: 推文那條是110的 10/26 22:35
jetzake: 有燈的通常只能用在限定的規格 vwpassat那個是寫125V 10/26 23:08
jetzake: 用在220V不確定會怎麼樣 不要沒事賭這個比較好 10/26 23:09
ismydear: 就是指示燈會燒掉 10/27 00:55
ismydear: 找沒有燈就可以 但動力線都有燈 可以買材料自己作線 10/27 00:56
jetzake: 指示燈也有可以用220V 甚至110V/220V通用的 不多見就是 10/27 01:41
saram: 1000W的電器也請別長期使用動力延長線. 10/27 01:42
saram: 那是施工時不得不使用的. 10/27 01:43