: 我家有一台窗型冷暖氣機(非變頻),買三年半了。 : 因為最近早上稍冷,想說定時開機,讓小孩房間早上暖和點。 : 早上走進小孩房間時,發現它根本是吹冷氣,我檢查設定是在暖氣沒錯。 : 當下重開了2、3次,都是啟動後,它發呆一下(預熱?),才開始吹, : 一開始有點暖,但很快又變冷氣。 假如你是買冷暖機 變頻與非變頻並無關係 冷暖機是借由四通閥改變冷媒走向 單冷 冷 壓縮機>外/熱交換器>膨脹閥>內/熱交換器>壓縮機 完成製冷循環 冷暖 冷 壓縮機>四通閥>外/熱交換器>膨脹閥>內/熱交換器>四通閥>壓縮機 完成製冷 (交換器散熱) (交換器吸熱) 戶外機吹出熱氣 室內機吹出冷氣 冷暖 暖 壓縮機>四通閥>內/熱交換器>膨脹閥>外/熱交換器>四通閥>壓縮機 完成製暖 (交換器散熱) (交換器散熱) 室內機出暖氣 室外機出冷風 四路閥作用為改變冷媒於系統中之走向 : 剛載孩子上學,回來又重開一次,這次有暖氣了, : 但和我印像中的暖氣弱多了,而且還有潮溼感。 : 我上網查了一下, : 有冷氣=>表示壓縮機和它的電容應該沒問題。 : 所以可能是[四路閥]的問題。但它有接管路有冷煤,我就不敢拆它了。。 : 想,會不會是天氣不夠冷,所以暖氣出不來.... 冷暖機對於運轉模式都有其設計保護 當製冷時 外機感溫器 偵測到外氣溫度過低/高時不會啟動 當制暖時 外機感溫器 偵測到外氣溫度過低/高時不會啟動 其設計目的為避免使用者誤用空調模式,保護壓縮機於正常工作溫度 以三菱重工於台灣代理之銷售機種 冷房運轉溫度(外機) -15~46 暖房運轉溫度(外機) -15~24 台灣的平均氣溫差極小(35度~18度)所以多半能正常運轉 : 這問題不是第一次了,去年冬天也有發生過,但不是預約開機,重開幾次會好。 : 但就是怕預約早上開機暖氣,但又沒暖氣,讓小孩冬天早上吹冷氣實在不好... : 有沒有人知道它的問題在哪,如果不是太複雜,可以告知,我自己試試嗎? : 先謝謝了~ 冷暖 暖 壓縮機>四通閥>內/熱交換器>膨脹閥>外/熱交換器>四通閥>壓縮機 完成製暖 (交換器散熱) (交換器散熱) 室內機出暖氣 室外機出冷風 一般而言家用空調壓縮機吐出冷媒溫度會在90度~108度這個區間 進入 內/熱交換器 前冷媒約在80度左右 離開 內/熱交換器 後冷媒約在50度左右 消失的溫差就是 經由熱交換後吹到房間的暖氣 一般冷暖機於制暖時因廠商設計不同而有不同運轉方式 A開暖氣>冷媒於系統內循環>內機低速風>一開始吹冷風....漸漸變熱風 B開暖氣>冷媒於系統內循環>內機風扇不轉動>空調無風吹出> 內/熱交換器溫度感溫棒達到設計工作溫度>內機風扇轉動送風>一吹出就是熱風 廠商為了避免使用者誤認為切到冷氣一般會寫入B這種方式 寫A模式的廠商則是為了安全,使內機之朔膠件、保溫棉、寶力容慢慢溫升避免危險 結論 當你使用暖氣時請提早開機,如能力設計得當且無外氣進入 19度房間應於半小時內達到22度 開關空調,電腦會計時三分鐘不對壓縮機送電(保護壓縮機) 不要以為壞了反覆開關,按完遙控器等三分鐘以上電腦會自己啟動壓縮機 開暖氣時會有奇怪聲音多為零件或是內木做裝潢(吊隱式) 熱漲冷縮所發出聲音~正常 冬季人體舒適溫度為26度左右,變頻機種控溫準確可以設剛好26,定頻機需設高1~2度 起停頻繁、溫度忽冷忽熱多為吹出暖風被吸回造成機器誤判已達設定溫度 壁掛機擺葉應調整往下吹(往地面吹) 窗型機水平擺頁下調 左右擺頁不要往吸風側(反向) 吊隱機出風口下吹(多半沒問題) 出風口側吹(暖風下不來又被吸回去機器,需請空調廠商現場評估改善方案) 無法達到需求暖氣溫度 內外機髒污、無明顯出風...需請空調廠商保養 漏冷媒、感溫器異常、基板異常... 機器能力不足、空間外氣入侵... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.226.221.9 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1511453677.A.C36.html