: → ERT312: 8 mm^2 的PVC絞線放PVC管可以配40A的 breaker 11/23 07:18 : → ERT312: 這個案例沒有電表用驗電比也可以知道這個迴路是220 or 110 11/23 07:20 : 推 zhengist: 某人的安全電流硬是要多別人一級,8的怎會配40a 11/24 08:43 : → zhengist: 之前還說5.5就可以配40a的,你怎不叫他拉5.5就好 11/24 08:43 : → zhengist: 電熱水器有分瞬熱跟儲熱式的,看你買哪種的再決定 11/24 08:44 : → zhengist: 如果是要取代瓦熱,那就原位置選儲熱會是怎麼好的選擇 11/24 08:46 又是你... 原來你除了不知道5.5mm^2的線可以配40A的NFB之外 你還不知道8mm^2的線可以配40A的NFB 你不知道第一點我不怪你 畢竟那種線比較貴 但是你不知道第二點還可以一直筆戰就不能原諒了 8mm^2 的PVC線 + PVC管 配40A的NFB 這不但符合法規而且幾乎是所有家庭採用的配法 上次叫你看法規 想必你沒看 靠你自己找到答案應該是不可能的了 我直接告訴你哪幾條吧 http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0030018 屋內線路裝置規則 第 52 條 進屋線之過電流保護應符合左列規定: 一、每一非接地之進屋導線應有一過電流保護裝置,其額定或標置,除左 列之情形者外應不大於該導線之安培容量: (一) 電動機之電路因電動機之起動電流較大故該項額定或標準得大於導 線之安培容量。 (二) 斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一 級之額定值,但額定值超過八○○安時,不得作高一級之選用。 第 53 條 導線應按安培容量加以保護。但有左列各款情形之一者不在此限。 一、八○○安以下之過電流保護裝置,如其標準額定電流與導線之安培容 量不能相當時,得使用高一級之額定值。 當8mm^2絞線的安培容量為33A時,因為找不到可以配合的斷路器 可以選用高一級,也就是40A的NFB,這完全符合法規 另外5.5mm^2要跑40A也不難找 先說這不是我賣的 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21728701339081 這還不到5.5mm^2, 其實只有5.26mm^2 這種電纜若內部絕緣皮容許溫度為90度C 而且是足5.5mm^2的絞線的話 裸線不配管是可以配到50A的NFB的 不過說到這裡你可能又要崩潰了 第 17 條 絕緣電纜之安培容量應符合左列規定: 一、六○○伏電纜其內部絕緣物容許溫度可分為攝式六○度、七五度、八 ○度及九○度,其安培容量如表一六~三至表一六~六所示。 是說不知道你是水電從業人員還是DIYer? 如果你是水電卻不知道8mm^2可以配40A的NFB 那實在是太誇張了 不過在見識過甲級電匠把業主家裡電器燒壞一堆之後 也見怪不怪了 #1PIhcMCY (FixMyHouse) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.81.98 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1511511862.A.194.html
vwpassat: 不是有30A NFB? https://imgur.com/zY4o3qy 11/24 19:24
ismydear: 可是33配40差有點多耶 我的話不敢接 11/25 01:24
zzzZZabonbon: 配大一級的很常見吧@@ 11/25 01:48
higger: 如果法規反過來規定要選低一級的~不是更安全嗎? 11/25 02:06
higger: 不然線長期在39安~不有可能燒線了還沒跳? 11/25 02:08
saram: 線可粗不可小.NFB要恰到好處. 11/25 14:45