看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
: 推 higger: 如果法規反過來規定要選低一級的~不是更安全嗎? 11/25 02:06 : → higger: 不然線長期在39安~不有可能燒線了還沒跳? 11/25 02:08 為何不想想為什麼法規敢這樣規定 我為了DIY讀了幾百條電工法規 讀了好幾篇關於電器火災的研究報告 就連台灣不可能發生的電器火災態樣我也有興趣看 從來沒有看過哪個火災肇因於8mm^2絞線配40A NFB(符合規法的狀態之下) 我不敢說自己懂很多 但我做的功課應該比一般水電多了 (有多少比例的水電知道什麼是"金原現象" 又該怎麼預防?) 若你不相信電工法規 那你有找國外的資料嗎 NEC對於 8AWG 的允許電流是 40A (60度C) 對於 10AWG 的允許電流是 30A (8AWG比8mm^2略大,10AWG比5.5mm^2略小) https://i.imgur.com/ZNvmZUp.png
如果你對這些都不相信 也可以自己做實驗 不用買很貴的儀器 用幾台吹風機就可以弄出40A的負載 如果你基礎知識不足不敢做實驗 也可以這樣思考 為什麼這麼多的40A NFB 配 8mm^2 卻沒因此傳出什麼災情 如果法規害死人 早就有人出來檢討了 不要把別人都當做不注重安全 =============================================== 某位專業的從業人員嗆說我想害死人 zhengist: 然後5.5的線用40a是想害死人嗎... 05/05 01:19 看了一下時間 都半年了 其實他有半年的時間加強自己的專業能力 但是他半年後竟然認為8mm^2不能配40A的NFB 這是我認為不可思議的地方 這跟5.5mm^2配40A不同 大部分的水電可能終其一生職涯 都不會用到這種線 但是8mm^2配到40A的NFB可是水電的基礎知識 1.6 mm 配 15A的NFB (1.6的線現在已經很少用了,都從2.0起跳) 2.0 mm 配 20A的NFB 3.5 mm^2 配 20A的NFB 5.5 mm^2 配 30A的NFB 8 mm^ 2 配 40A的NFB 14 mm^2 配 50A的NFB 22 mm^2 配 60A的NFB 這些知識就連我遇過最兩光的水電 都可以倒背如流 對於連自己專業領域的法規都不看的人 我也只能科科 ============================================== 我不懂的東西 我不敢亂講 更不敢嗆東嗆西 我最怕遇到那種自稱有幾十年經驗的水電 他有可能幾十年來做的都是很侷限的事情 遇到沒做過的就不會了 這時候可以看出人格的差異 會大方承認自己不會的是很好的水電 拉不下臉承認的 會開始亂掰亂搞 甚至燒掉屋主家電器 這是沒良心的水電 ============================================== → vwpassat: 8平方公釐絕緣皮耐溫攝氏60度絞線,配埋設PVC管時,耐流 11/23 01:23 → vwpassat: 值只有33A,建議直接拉14或22平方公釐絞線會比較安全。 11/23 01:24 不知道你有沒有DIY過什麼管子能拉到什麼樣的線 這是三條22mm^2線穿進六分B管的情形 https://i.imgur.com/i4tnwEv.jpg
實務上是不能穿的 非常緊會削到線皮 極限是3條14mm^2線 而且不能有太多彎 大部分用於進屋線 線路沒有太多彎而且不長 要用到3條22mm^2的線最好要有1"以上的管 而且用22mm^2以上的線 電表前必須要有刀型開關 但只能做隔離使用 不能在有負載下當開關用(第45條) 我會做的建議一定是我看過評估過或是自己做過 不然只是建議爽的 =============================================== 台灣的水電從業人員素質差異很大 有牌的不見得懂比較多 沒牌的不見得董比較少 我曾問過一個工班的水電一個問題 要關掉開關時 要從大的開關開始還是從小的 要打開開關時 又要如何 一個沒牌的年紀比較大的馬上答出來 旁邊有牌的比較年輕的一臉茫然 這是幾個月前拆下的XLPE電纜 https://i.imgur.com/tgZu0F3.jpg
這是不久前從我爸公司退役的NFB 很大顆 我手拿的那顆是15A的做比較 https://i.imgur.com/WiNLJJh.jpg
我相信有些水電沒碰過這種東西 找到厲害的水電 運氣好 找到很爛的水電 欲哭無淚 要找水電之前也要做好功課 我曾為了一個工程 自己沙盤推演了所有工法 然後再找老闆討論 因為我要求的工法異於一般水電做法 所以我還自己準備工法所需的材料與工具 當然這些都事先講明 老闆很開心 (因為做的不是他) 但他的水電工班就點點點了 這是一次有趣的經驗 工程要能順利 也要能照顧到水電的情緒 以後有機會再講... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.81.98 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1511609009.A.634.html
ismydear: 過載就跳脫 頂多就是沒電 為什麼會有災情 11/25 19:32
ismydear: 災情不是因爲接觸不良的火花造成的嗎 這樣的話和開關的 11/25 19:34
ismydear: 匹配沒關係啊 11/25 19:34
ERT312: 你讓8mm^2的線配60A的 NFB,然後吃重一點的loading 11/25 19:36
ismydear: 而且用什麼線也是看你負載 討論負載才有意義吧 11/25 19:37
ERT312: 不用接觸不良就會有災情了 11/25 19:37
ismydear: 沒人配60啊 這篇討論的是 有人擔心所以故意配小 但你管 11/25 19:38
ismydear: 他配小幹嘛 11/25 19:38
ismydear: 他要跳就讓他跳啊 11/25 19:38
ERT312: 我有說不能配小嗎? 是他說不能配40A, 請你看清楚再來戰 11/25 19:39
ismydear: 你跳針哦 他說不行 你管他哦 11/25 19:40
ismydear: 又不是像你說的 他說要配60 11/25 19:41
ERT312: 又來一個不懂法規 只想嘴砲 QQ 11/25 19:42
ERT312: 老實說我真的不想管你敢不敢配40A的 11/25 19:43
ERT312: 不敢就不敢 但是不要亂嗆別人符合法規的就好 11/25 19:43
jetzake: 確實看過不同於台灣法規的配線標準 但這種東西最好小心點 11/26 00:52
jetzake: 國外的使用環境跟台灣就是不太一樣 溫度溼度住宅形態等等 11/26 00:53
jetzake: 還有就是標示不清的不合格線材並不少見 11/26 00:54
jetzake: 可以這像寫成一篇新聞 相信這不是很稀奇的狀況 11/26 01:09
ERT312: 這也是為什麼有很多DIYer堅持非太平洋的線不用的原因 11/26 03:03
ERT312: 還有一種人的堅持 跟我是不同世界的人 就是玩音響的人 11/26 03:04
ysfang623: 黑心電纜是另一回事吧, 用黑心的線不代表你配就不會燒 11/26 14:34
ysfang623: 配低一級的nfb 11/26 14:34
markhbad54: 你說的都對,但身為一個怕事故的從業人員,我寧可配粗 11/26 23:09
markhbad54: 不配細,nfb稍小。 11/26 23:09
saram: +1 11/26 23:48