作者wbacb (500)
看板FixMyHouse
標題[衛浴] 三通接頭 漏水 止洩帶用法
時間Sat Dec 2 01:49:47 2017
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
最近想在浴室的洗臉盆下方水龍頭出水口,加個三通接頭,要多一個水龍頭
參考下方網頁的圖
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=335&t=2271097&p=2
但是不管怎麼纏繞止洩帶,方向用順時針(跟水龍頭轉進去的方向同向),
圈數10、15、20圈甚至少少的五圈,在內牙短管的地方都還是會有一點點的小水滴
即使很少但時間久了地板還是會濕濕的
想問一下,每次拆開看,都發現止洩帶隨著鎖進去的螺牙被我推到最前面
有點變成墊圈的感覺,這樣是對的嗎? 止洩帶不會留在螺牙縫隙間嗎?
如果我三通接頭與水龍頭間的轉接頭,換成不鏽鋼球閥,是不是就可以不用纏止洩帶?
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21602650140928
另外網路上有看到這個雙內牙轉接頭,有墊片,買這個是否就不用纏止洩帶?
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21617618322425#qa&p=1
如果要買上面這雙內牙轉接頭,有人知道台中或彰化哪會有賣嗎?
非常感謝大家回答
3.問題存在時間:
今天
4.照片連結:
如上述內容
5.其他 :
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.231.25.5
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1512150589.A.E24.html
→ zzzZZabonbon: 纏完再拿塊布包著將止瀉帶轉緊再鎖,鎖的時候有緊就 12/02 02:09
→ zzzZZabonbon: 好,太用力裡面管件裂了就好玩了 2.要纏 3.不用纏 12/02 02:09
推 O10lOl01O: 纏要確定有纏好阿... 12/02 03:01
推 O10lOl01O: 然後要轉緊一點 力道大概是用手的力量到極致後 12/02 03:06
→ O10lOl01O: 再用工具轉一點點 個人經驗是這樣 12/02 03:06
→ wbacb: 找人纏了之後就沒問題,是自己纏的太爛.... 12/02 16:09
推 kirin2000: 纏繞止洩帶,方向用順時針(跟水龍頭轉進去的方向同向) 12/02 20:34
→ kirin2000: 應該是要逆時針方向纏 這樣子鎖凡爾或水龍頭 12/02 20:41
→ kirin2000: 止洩帶就不會被推到最前面 12/02 20:43
推 weilin0304: 我的經驗是大概纏30圈 轉進去就不會漏了 12/03 01:54
推 O10lOl01O: 首先你要轉的進去 12/03 11:47
→ ekin805218: 各位都好厲害唷 12/03 19:10
→ ekin805218: 其實不會漏都算是好方法 12/03 19:10
→ zzzZZabonbon: 30圈是有點猛@@,運氣不好還會管件裂掉 12/03 22:49
推 higger: 我記得水管有種快接~不知為何都流行不起來... 12/03 23:24
→ zzzZZabonbon: 貴阿@@ 12/05 20:50