我住透天四樓,這幾電燈忽明忽暗,有時電視還打不開,好不容易打開了,吸塵器開下去電 視就自動關閉,或是只是開關電燈電視也會跳掉,用三用電表量插座,電壓很不穩,80~140 v在跳,問了一下隔壁鄰居沒這問題,google一下大都建議打開配電箱看看,結果一打開就 看到這畫面,吹風機開下去後圈起來的地方還會加熱變紅,於是馬上關掉到其他樓層吹,目 前供電還是正常,不要使用功率高的電器都不會有問題 對電的東西完全沒概念,三用電表也是剛剛緊急查使用說明才知道怎麼測電壓,誰能幫我看 看這條是什麼線,可以先解掉嗎?不然晚上睡得不安穩 --------------分隔線------—------------------ 謝謝各位網友熱心解答,房子是新的,剛蓋好1年半,可能是室內電器進來時,就像網友說 的水電師傅沒鎖好之類的,其實一個月前就有聞到燒焦味,只是一直沒想過是配電箱問題, 插頭巡一巡都正常,以為是室外傳進來的就沒想太多,是這兩天電視電燈會莫名跳掉才開始 找原因 有熱心版友站內給我了,不過地點有點爆,我在彰化他在台中,已經跟他說了等他回我方不 方便過來,順便這邊問問,有沒有彰化的水電師傅,剛搬過來一年還人生地不熟的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.1.73.33 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1515424798.A.24D.html
p9957: 中性線 解掉你家可能電燈插座都會沒作用 個人猜測線路有漏01/08 23:34
p9957: 電或者用到有問題的線01/08 23:34
wattswatts: 重新壓接鎖緊,就單相三線式欠相,電壓浮動 嚴重過壓 01/08 23:41
wattswatts: 燒電器01/08 23:41
markhbad54: 千萬不要用電器,可能會吃到220v的電而燒壞01/08 23:54
wattswatts: 不會吃到滿220V 因為中性線脫落220V線間負載串聯,端01/08 23:58
wattswatts: 電壓依照串聯電器阻值分壓分配,01/08 23:58
wattswatts: 110V單一電壓電器看容許電壓範圍多少 過5-10%就燒了01/09 00:00
wattswatts: ,除非電子產品吃廣域電源 01/09 00:00
saram: 換線. 01/09 00:18
jetzake: 總開關直接切掉 盡快找專門的人來看吧 01/09 00:19
jetzake: 這種程度的問題不應該自己處理 尤其你又自認不懂 01/09 00:19
wattswatts: 這樣就換線?會不會想太多…01/09 00:39
iamznon: 找專業的去..請他量一量中性與接地線01/09 00:47
bb109: 有沒有可能是雨下這麼多天,有哪裡漏水造成的?? 我不懂,只 01/09 01:03
bb109: 是想問問看。01/09 01:03
wattswatts: 螺絲未鎖緊,接觸不良阻值過大,大電流用電,線頭發01/09 01:19
wattswatts: 燙就這樣01/09 01:19
higger: 最近有人動過嗎?01/09 07:39
wattswatts: 多年熱脹冷縮螺絲鬆動很正常,家裡幹過台電的都知道 01/09 08:09
wattswatts: 電箱螺絲要定期鎖緊很重要,除非有上彈簧墊片?誰家01/09 08:09
wattswatts: 這麼搞剛?01/09 08:09
※ 編輯: handsomeiori (117.19.99.42), 01/09/2018 08:32:09
wattswatts: 新家水電搞成這樣阿…哪來的土師。配電電料,至少要 01/09 08:39
wattswatts: 用台牌士林 銅排端子最好用O型螺絲,而不是Y型… 01/09 08:39
ysfang623: 看起來是5.5的線,耐的到30A,燒掉的地方應該是在接頭 01/09 17:03
ysfang623: 好像壓接的點沒做好?這麼粗的線應該要點焊錫吧 01/09 17:05
jetzake: 這條線有可能得抽起來換掉也是真的.... 01/09 18:28
jetzake: 從照片上看起來皮也爛了不少 裡面有沒有鏽掉很難說 01/09 18:29
iamznon: 壓接或抽換.後也至少用勾錶量一下使用的安培值看看. 01/09 18:39
kousa: 接觸不良造成發熱燒毀,建議在修復前別開電器,壞的機率很 01/14 14:00
kousa: 高!中性線要換掉重新壓接端子比較安全 01/14 14:00