1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : 知識、技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近搬到新租屋處,插座已請水電全部換新 有帶一台舊的台熱牌TCD-5.5NW,官方功率是1430W,平均使用時間大概1小時 本來接一條Kinyo的過載保護延長線,有發現延長線本身異常發熱,沒有搭配其他電器使 用 發熱點為延長線的兩端,插頭跟插座,延長線的插頭還熱到會燙手 之後改用1650W的保護傘(PU-2141H)延長線,插座本身又先裝一個1650W的過載保護開關 牆壁插座→過載過載保護開關→過載保護延長線→烘衣機 會這樣配置是因為之前的發熱點的關係 而且家裡的老人家是聽不懂人話的老頑固,我想多幾道保險 果然某一次使用的時候兩個過載保護各別跳開過一次,會跳第二次是因為家人傻傻的按回 去 我個人推斷烘衣機本身已經有問題,畢竟都過載了? 不知道各位版大看法如何? 還是說是因為發熱所以導致過載 功率1450W的家電來說,延長線兩端熱到燙手是正常的嗎?沒超過額定負載應該不會到燙 吧? 之前洗衣機也是用同一個延長線,就沒事 會想詢問是因為,想換掉烘衣機,但怕是自己的配置有問題 已前舊家那,家人就是直街自己土炮的延長線(買超粗的電線,自己接插座) 當然我知道這種電器盡量不要用延長線,只是租屋處配置沒辦法,我只能盡量求安全 怕換掉烘衣機,問題還是在 如過是延長線的問題,我該在換粗一點嗎? 不知道各位能不能透過我的敘述隔空抓藥一下 謝謝大家 3.問題存在時間: 兩週 4.照片連結: https://i.imgur.com/KUWosmE.jpg 上面那張延長線本來差在過載保護開關上 https://i.imgur.com/EXD9PsC.jpg 5.其他 : 無 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.8.232.8 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1518357931.A.F69.html
wattswatts: 延長線不要買插頭活動式,買動力延長線,只是沒過載02/11 22:45
wattswatts: 開關02/11 22:45
好的,只是我滿怕電線走火,換延長線後我該留意什麼狀況?感覺還是會發熱
wisdom: 你需要的不是過載保護開關,是牢靠的插頭+粗電線02/11 23:00
jetzake: 旁邊同時用了什麼? 一般110V插座基本上都抓15A02/11 23:01
那個是洗衣機,我有交代家人絕對不能同時使用 然後發生問題的時候我確定沒有同時使用
jetzake: 全部一起開起來很難保證不會出怪事02/11 23:01
jetzake: 你非要相信他是20A的 除非電線自己牽才能確定02/11 23:02
jetzake: 租屋狀況不能自己改 至少開一下電箱 看看哪些插座是一串02/11 23:04
電箱很可憐,房屋有一半的插座跟電燈吃一個單匹的無熔絲開關,所以我已經交代家人電 器什麼不能同時使用
jetzake: 狀況不能確定就不要用賭的 電線走火一點都不好玩02/11 23:04
超怕的,最近有看到熱熔斷的延長線,有陸續汰換中(一次性熔斷) 只是烘衣機那個插頭我估計每開閉斷 ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/11/2018 23:13:44
ayyoke: 接越少東西越好,不如換一個有過載保護的插座,不要延長線 02/11 23:59
因為配置問題,所以不可能不用延長線 除非烘衣機原廠本身給超長的延長線 各位版大不覺得是烘衣機本身有問題喔~? ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/12/2018 00:04:22
wattswatts: 開關箱 無融絲開關大小與配線平方數 才是根本02/12 00:06
wattswatts: 3M有款安全插座 沒看到有國際牌的02/12 00:09
ajax4444: 冬天還會熱到燙手,應該有問題 02/12 00:26
ajax4444: 延長線有捆圈?(你都有上網查了,應該沒那麼笨) 02/12 00:28
ajax4444: 延長線或烘衣機有壓到或折壞? 02/12 00:29
延長線完全攤開沒擠壓
ajax4444: 可在晚上關燈,觀察通電啟動的瞬間插座會不會產生火花02/12 00:33
啟動瞬間延長線接烘衣機那邊會有火光
ajax4444: 及機子的電線延伸至機殼內接點有沒有接好(會拆殼的話)02/12 00:35
拆了清灰塵,不會看電系哈哈
ajax4444: 重看了一次,是延長線發熱喔02/12 00:41
ajax4444: 機子插頭不熱?或溫溫的?02/12 00:41
機子自己的插頭也是熱的
ajax4444: 應該是延長線的問題吧02/12 00:42
ajax4444: 一樓說的那個活動式的頭02/12 00:44
照片那條似乎沒有發熱,只有過載跳開
higger: 你把栱衣機直接插牆上用~看會不會熱~就基本判定機子異常?02/12 00:45
我插不到QAQ除非把洗衣機搬出去
ajax4444: 及接了一個保護又接一個延長線02/12 00:45
ismydear: 會燙當然不正常 你先換別條看看 會燙的不要用了02/12 01:10
ismydear: 電線走火是接觸不良 過載保護沒有用02/12 01:12
想說有阻燃多少多少檔一下,照片那條不是發熱那條 照片那條是有過載保護跳開 ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/12/2018 08:02:56
vipgk2002: 只有插頭熱可能是插座或插頭老化生鏽接觸不良了..換條 02/12 09:10
我也懷疑過是烘衣機本身的插頭太老了,只是這樣會連帶到延長線另一端插頭也變熱嗎
vipgk2002: 延長線看看!不然就是電箱拉一組專用的迴路給烘衣機02/12 09:10
可是我花了快1萬把租屋處的電燈跟插座全換了
feelcorner: 我也覺得請水電再新拉一組線路,專門給烘衣機使用比較02/12 11:10
feelcorner: 保險02/12 11:10
必要的時候還是要這樣做,但怕是那台烘衣機的問題 只是租屋處不能挖洞,走明線要從客廳一路拉到廚房,感覺好像沒有比較安全 ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/12/2018 19:19:17 ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/12/2018 20:19:14
ayyoke: 找懂的人去幫你吧! 量量電壓、勾一下流就知烘衣機有沒過載 02/12 20:59
ayyoke: 使用高耗電產品插頭本就會熱熱的,因為插頭/座阻抗比較大02/12 20:59
ayyoke: 所以說盡量少接東西,拉專用迴路就是最少化,你又說有困難02/12 20:59
ayyoke: 對了,接觸不良過載保護不見得沒用02/12 20:59
ayyoke: 阻抗↑->負載電壓↓->電流↑->可能過載02/12 21:00
感謝你,那我插座的部分加一個跟照片一樣的過載保護開關,再接動力延長線試試這樣ok 嗎?
ERT312: 你的問題在於用錯延長線 買一條動力延長線就可以解決了02/12 22:36
higger: 動力延長線到底是一種品牌~還是一種統稱(料好實在的線)? 02/12 22:53
謝謝我在做個功課研究一下,那我插座端能加個過載保護嗎?
wattswatts: 工地土水電師傅施作在用的耐操延長線02/12 23:58
大概知道是什麼東西,感謝各位版大支援 ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/13/2018 00:04:17
ajax4444: 機子的插頭也會熱,綜合以上建議,我會優先把烘衣機搬到02/13 00:29
ajax4444: 客廳插牆壁試試會不會燙,ok再買動力延長線 02/13 00:31
好的我努力看看
ERT312: 機子的插頭會發熱 八九不離十問題是在延長線的插座02/13 00:52
ERT312: 你要相信那種爛延長線的品管 還是乾衣機的品管02/13 00:52
有鑑於烘衣機很老了,而且是二手很老
higger: 買條2.0MM的白扁線兩端分接插頭和插座~這樣的線也可叫做 02/13 00:59
higger: 動力延長線嗎?02/13 00:59
大大抱歉我文太長了,你可能沒看清楚內文
jetzake: 白扁線直接這樣弄出問題的還不少喔....02/13 01:33
jetzake: 大多是因為這類DIY的插頭插座其實不適合鎖單芯線02/13 01:35
jetzake: 可以的話 用3.5平方以上的絞線壓上端子再鎖比較沒問題02/13 01:35
這條不是DIY的QAQ
jetzake: 原PO的部分 實在懷疑機器有問題 就用溝錶量個電流吧?02/13 01:38
勾表好貴,我找找有沒有得借
jetzake: 與其這樣猜來猜去 不如用工具測量一下一翻兩瞪眼02/13 01:40
謝謝
saram: 白扁電線是單線不耐折彎,請買動力延長線,不必太長,夠用就好02/13 02:07
saram: 不必再接續,免得又多一道電阻,發熱.02/13 02:09
好的謝謝
wattswatts: 法規 臨時移動延長線 需使用花線耐彎折,固定室內配02/13 02:12
wattswatts: 線需要單芯線 絞線 不可使用花線02/13 02:12
收到,謝謝大大 ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/13/2018 08:26:50
ekkolee: 烘衣機的插頭跟電源線老化了 導致電阻過高所以發熱 我家02/13 11:35
ekkolee: 的就是這樣 還把插座給融化了 我自己換了電源線就好了02/13 11:35
ekkolee: 我家的是20年的萬里晴02/13 11:35
喔喔好像也是考慮方法,只是沒整台檢查過一次真是令人不放心 ※ 編輯: masterliy (39.8.232.8), 02/13/2018 12:13:51
jetzake: 法規是比較硬性的規定啦 以原PO的用途來說 02/13 20:21
jetzake: 這條給烘衣機用的電線算是固定還是臨時性的線材有點模糊 02/13 20:22
jetzake: 真要推 應該弄個延伸插座過去給烘衣機用才是 02/13 20:23
jetzake: https://i.imgur.com/gLfoWd7.jpg 02/13 20:30
jetzake: https://i.imgur.com/72v7mSf.jpg 02/13 20:30
jetzake: 類似這樣的玩法 不過原PO的狀況OK不OK就比較難講了 02/13 20:30
windmoon: 內部線路粗細才是根本 光換插座沒啥共用 02/14 02:39
windmoon: 迴路已經很少了 高耗電產品還是拉個專線最安全 02/14 02:40