作者placea (地方A)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 單相轉三相的變頻器設定問題A510S
時間Mon Feb 12 20:34:28 2018
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (D)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
我們裝了一顆TECO A510S的變頻器,但是現在不會設定,希望能有高手教我們如何設定
3.問題存在時間:
2 WEEKS
4.照片連結:
請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列)
5.其他 :
我們買了二手的變頻器 但是目前好像它沒辦法讓5HP的馬達起到最大功用..
不知道是不是我們設定的問題 找了說明書卻越看越糊塗...
TECO A510S 的變頻器 有人可以指導嗎? 線上或是親臨都可以
我們在高雄巨蛋這邊,會有相對酬勞的,謝謝!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.69.115
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1518438870.A.62F.html
推 ERT312: 你調高頻率時 馬達轉動頻率沒比較高嗎? 02/12 22:24
→ ERT312: 你的標題是單相轉三相 你的馬達是單相的還是三相的? 02/12 22:25
→ ERT312: 看不懂你到底是要變相還是變頻? 02/12 22:26
→ padouva: 我猜他是要變相 02/14 01:17
→ csy031715: 馬達無法全速運轉嗎? 02/14 02:16
推 csy031715: 建議回覆原廠設定後再修改加減速時間 02/14 02:27
推 GOFEN: 變頻器的確有單相轉三相的功能哦 02/20 21:46
→ GOFEN: 所以應該是三相馬達…… 02/20 21:47
→ GOFEN: 另外沒用過東元的變頻(也懶得查),想問問馬力有選夠嗎? 02/20 21:49
→ GOFEN: 馬達是幾馬的?變頻是支援幾馬的?設定先初始化再來設定。 02/20 21:49