作者largesperm (Ferric)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 一開關 改 一開關一插座
時間Fri Mar 9 23:02:18 2018
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)
2.問題描述(請詳述問題在哪):
如果本來只有一個開關
要改成一開關+一插座該怎麼做比較安全
我的推測是
火線可以共用 從開關直接跨到插座的火線
再從電箱拉一條電線 其中一端在電箱鎖在其他水線鎖住的地方
另一端塞進蛇管 一路塞到開關的地方
再接到插座的水線處
3.問題存在時間:
4.照片連結:
5.其他 :
火線可以共用 但是水線應該不能共用對吧?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.214.52
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1520607740.A.911.html
推 kafsu: 是的 但是電箱拉一條中性線來,你要走明的嗎? 03/10 00:08
→ vwpassat: 最好都不要共用,電燈和插座迴路要分開。 03/10 00:09
推 higger: 本來就一個開關~有什麼共用的問題? 03/10 01:35
推 higger: 水線可以從最近的插座接過來~當然什麼都獨立大家都能說讚 03/10 01:39
→ markhbad54: 沒辦法保證一定能多拉一條線 03/11 01:02
推 ismydear: 我會直接從最近的結點趴ㄧ條中性線 03/11 12:23