看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (D)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 蓄水池的自動控制問題 目前水池控制是三根大棒棒的這種 想請教的是 更換浮球開關後安裝的高度問題 A 最長棒棒 B 中 C 最短 D 浮球開關高度 E 水池的溢水孔 如遇停水 蓄水池水位低於A 則馬達是斷電 水位回到高於C A-C接觸 則馬達通電 請問這是對的嗎? 安裝浮球開關的高度 是不是不能低於最短棒棒C? 浮球要是比C長 水位回不到C 與A-C 接觸 這樣馬達會不會不能通電? 再者浮球開關一定也要低於E 溢水孔(不然就淹大水) 浮球開關止水面 是介於 C與E之間嗎? 請教各位大大 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.199.189 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1522838720.A.24C.html
vwpassat: Omron 61F-G? 04/04 22:18
vwpassat: 是一樓蓄水池抽水往頂樓的水塔? 04/04 22:22
windmoon: 是一樓蓄水池的安裝問題 04/04 22:29
windmoon: 應該說 頂樓水塔控制馬達啟動 04/04 22:30
windmoon: 蓄水池的控制 是保護馬達 04/04 22:31
windmoon: 詢問的是 保護馬達這一塊 04/04 22:31
vwpassat: 上浮球 = 短電極棒,下浮球 = 中電極棒 04/04 23:27
vwpassat: http://t.cn/RmZsRCS 04/04 23:30
vwpassat: 上水塔1號浮球開關下接點串聯下水塔3號浮球開關上接點 04/04 23:32
vwpassat: 這樣馬達就會在下水塔有水時才能抽水到上水塔。 04/04 23:33
vwpassat: 高到低(左至右):進水口→溢水孔→上浮球 04/04 23:49
windmoon: 感謝v大詳細回答 04/05 11:02
windmoon: 浮球開關應該是我表達錯誤 04/05 11:02
windmoon: 我說的浮球是 馬桶進水器那種的浮球 控制自來水廠進蓄 04/05 11:04
windmoon: 水池的水開關的水面高度安裝問題 04/05 11:04
windmoon: 不過v大所給的圖很有參考價值 04/05 11:05
windmoon: 謝謝 04/05 11:05
windmoon: 因為液面控制器三根棒棒已經有了 蓄水池的進水浮球控 04/05 11:07
windmoon: 制液面的安裝高度問題 04/05 11:07
vwpassat: 浮球進水閥 沒有浮球高度設置問題,一出廠就是那個角度 04/05 19:59
vwpassat: 沒辦法更改,止不住水時,就是整個更換。 04/05 19:59
vwpassat: 又稱北型浮球進水器:http://t.cn/Rm2a1Mu 04/05 20:02
vwpassat: 如果要用北型浮球進水器,而原來進水口又比溢水孔高, 04/05 20:04
vwpassat: 只能將進水管往下延長到北型浮球進水器的出水口比溢水孔 04/05 20:05
vwpassat: 還低一些的高度。 04/05 20:06