→ vwpassat: Omron 61F-G? 04/04 22:18
→ vwpassat: 是一樓蓄水池抽水往頂樓的水塔? 04/04 22:22
→ windmoon: 是一樓蓄水池的安裝問題 04/04 22:29
→ windmoon: 應該說 頂樓水塔控制馬達啟動 04/04 22:30
→ windmoon: 蓄水池的控制 是保護馬達 04/04 22:31
→ windmoon: 詢問的是 保護馬達這一塊 04/04 22:31
→ vwpassat: 上浮球 = 短電極棒,下浮球 = 中電極棒 04/04 23:27
→ vwpassat: 上水塔1號浮球開關下接點串聯下水塔3號浮球開關上接點 04/04 23:32
→ vwpassat: 這樣馬達就會在下水塔有水時才能抽水到上水塔。 04/04 23:33
→ vwpassat: 高到低(左至右):進水口→溢水孔→上浮球 04/04 23:49
→ windmoon: 感謝v大詳細回答 04/05 11:02
→ windmoon: 浮球開關應該是我表達錯誤 04/05 11:02
→ windmoon: 我說的浮球是 馬桶進水器那種的浮球 控制自來水廠進蓄 04/05 11:04
→ windmoon: 水池的水開關的水面高度安裝問題 04/05 11:04
→ windmoon: 不過v大所給的圖很有參考價值 04/05 11:05
→ windmoon: 謝謝 04/05 11:05
→ windmoon: 因為液面控制器三根棒棒已經有了 蓄水池的進水浮球控 04/05 11:07
→ windmoon: 制液面的安裝高度問題 04/05 11:07
→ vwpassat: 浮球進水閥 沒有浮球高度設置問題,一出廠就是那個角度 04/05 19:59
→ vwpassat: 沒辦法更改,止不住水時,就是整個更換。 04/05 19:59
→ vwpassat: 如果要用北型浮球進水器,而原來進水口又比溢水孔高, 04/05 20:04
→ vwpassat: 只能將進水管往下延長到北型浮球進水器的出水口比溢水孔 04/05 20:05
→ vwpassat: 還低一些的高度。 04/05 20:06