→ IGY: 有爬GOOGLE 3線進屋,N&G要短接 這樣正常? 06/03 10:58
推 killer90787: 其實舊式房子台電接地跟設備接地會接在一起。 06/05 07:55
推 killer90787: 這種接法只有一個問題就是你設備若漏電,無法導回台 06/05 07:59
→ killer90787: 電接地,也就是你會被設備的漏電電到。 06/05 07:59
→ cppwu: 透天厝自備接地銅柱,然後台電採三線進屋,這樣中性線跟地 06/05 09:52
→ cppwu: 線在電箱端短接沒錯 06/05 09:52
→ cppwu: 接地銅柱一樣會接到這塊極板上 06/05 09:53
→ saram: 水線是"進來"然後也分接到銅板.而地線是"出去"到大樓共用 06/13 03:14
→ saram: 的導地銅棒(在建築體地下1.8米處) 06/13 03:15
→ saram: 這樣銅柱板成為兩線的共用同電位(零伏特),藉以保護人體 06/13 03:17
→ saram: 觸摸電氣金屬外殼時不至於感電. 06/13 03:18
→ saram: 這種設計簡單好用. 06/13 03:19