看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
https://i.imgur.com/OBbSdGM.jpg https://i.imgur.com/X3bS2AC.jpg https://i.imgur.com/4GBpaPD.jpg 搬進新透天快2年,忽然想到來檢查變電箱螺絲有無鎖緊 發現電箱裡面的 水線跟地線是接在一起的 當初建商說有打接地線 從圖片看 地線跟水線一開始也是分開的 到變電箱 被接在一起 請問這算異常嗎? 或者假接地?? 電系不是很懂 請教各位了 另外問這電箱配置線路有啥異常?? 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.66.224 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1527994310.A.1CF.html ※ 編輯: IGY (114.27.66.224), 06/03/2018 10:53:14
IGY: 有爬GOOGLE 3線進屋,N&G要短接 這樣正常? 06/03 10:58
killer90787: 其實舊式房子台電接地跟設備接地會接在一起。 06/05 07:55
killer90787: 這種接法只有一個問題就是你設備若漏電,無法導回台 06/05 07:59
killer90787: 電接地,也就是你會被設備的漏電電到。 06/05 07:59
cppwu: 透天厝自備接地銅柱,然後台電採三線進屋,這樣中性線跟地 06/05 09:52
cppwu: 線在電箱端短接沒錯 06/05 09:52
cppwu: 接地銅柱一樣會接到這塊極板上 06/05 09:53
saram: 水線是"進來"然後也分接到銅板.而地線是"出去"到大樓共用 06/13 03:14
saram: 的導地銅棒(在建築體地下1.8米處) 06/13 03:15
saram: 這樣銅柱板成為兩線的共用同電位(零伏特),藉以保護人體 06/13 03:17
saram: 觸摸電氣金屬外殼時不至於感電. 06/13 03:18
saram: 這種設計簡單好用. 06/13 03:19