標題[電氣] 選用 隱藏式紅外線感應器 的問題
時間Sat Jun 23 13:10:05 2018
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
家中裝進門處有紅外線感應器,進門燈就亮
之前使用PIR-615 隱藏式感應器 AC100~240V 5A電阻式
家中崁燈是5W 12V的LED(有變電器)
天花板燈具電壓都是220V
大概一年會壞掉一次
本來想如原方法更換
但廠商目前只推出2A電阻式 (LDE電流應該就過大 不符?)
如果換的到10A的 會比較不容易壞嗎?
謝謝
連接方式
http://www.classete.com.tw/cht/sensor-switch/PIR-615.html
3.問題存在時間:
請在此詳述您的問題存在時間(請用ctrl+Y消除此列)
4.照片連結:
請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列)
5.其他 :
請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.210.126
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1529730607.A.C2F.html
推 markhbad54: P=IV, 5w 12v,電流0.4a而已,是品質問題吧 06/23 13:20
→ xxntuxx: 燈具0.4A 但感應器是接220V的 電流該怎摸算呢 06/23 13:43
※ 編輯: xxntuxx (220.132.210.126), 06/23/2018 13:46:28
※ 編輯: xxntuxx (220.132.210.126), 06/23/2018 13:47:02
→ markhbad54: 5w燈具在12v,電流0.4a。接在220v時,電流只剩0.02a 06/24 02:31
推 markhbad54: led燈的電流都變得很小了。感應器散熱好嗎? 06/24 02:34
推 kafsu: 同型號 三年還頭好壯壯 06/25 16:24
→ padouva: 現在有出微波感應的了 06/27 01:35