先敘述一下環境 房子是四層樓的25年透天厝 水塔在四樓 熱水器在三樓 浴室二樓和三樓各一間 一樓有抽水馬達把水抽到四樓水塔 熱水器使用莊頭北13公升數位恆溫 ------------------------------------------------------- 想請問,我的水疑似水壓過小 洗熱水澡時突然會變冷水 (但熱水器銀幕還是顯示我有在用熱水) 很難找到一個合適的熱水澡水溫 從主機去控制,從原本的最高溫(5~60吧) 到現在我設到35度 就算我把水龍頭設定到最熱 依然覺得那不是35該有的水溫 且若是不用蓮蓬頭,改直接用水龍頭 就比較有辦法找到合適的水溫 在龍頭調整角度時,比較不會出現過冷 想請問這個若是裝特殊低水壓蓮蓬頭 或是在熱水器進水端裝設加壓馬達 有辦法改善嗎? 謝謝 檢附錄製的影片差異 檢視龍頭冷熱水量 https://youtu.be/jTNtLmH3w38
檢視蓮蓬頭噴水高度 https://youtu.be/FPDtBUhk9jg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.92.99 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1532575524.A.B55.html
Anyotw: 熱水量不夠,你要觀察熱水器燃燒狀況。是水不夠還是火不夠 07/26 11:29
Anyotw: ,風吹干擾、水流不穩影響點火、瓦斯等等原因。變數還滿多 07/26 11:29
Anyotw: 的 07/26 11:29
Anyotw: 老房子加壓的話要注意,怕你爆管之後要抓漏了 07/26 11:33
DEARMARIO: 請問....如何由熱水器判斷@@? 07/26 11:43
DEARMARIO: 風吹倒是可以排除,現場是天然氣供應 07/26 11:44
DEARMARIO: 水流部分,我覺得冷水來說,算是穩定,且也算大的出水 07/26 11:46
DEARMARIO: 量 07/26 11:46
Anyotw: 走熱水跟走冷水的是不同條啊,至於風吹跟用什麼能源無關。 07/26 11:51
Anyotw: 是你開熱水燒的時候會不會有干擾,然後以前的老問題還是最 07/26 11:51
Anyotw: 近才有,最近才有怕你熱水管破裂,這個有點麻煩 07/26 11:51
Anyotw: 所以你要做的事,開熱水然後去熱水器看燃燒狀況。然後環境 07/26 11:55
Anyotw: 會不會有風。然後熱水器有個濾水系統,清一清,這幾年就會 07/26 11:55
Anyotw: 卡,要保養。然後注意有沒有漏水,通通正常確定是設計不良 07/26 11:55
Anyotw: 水壓不足才考慮加壓器 07/26 11:55
markhbad54: 不要用省水蓮蓬頭,換大出水量的 07/26 12:02
DEARMARIO: 房子是前屋主閒置將近20多年都沒住過我去年買下來的, 07/26 12:45
DEARMARIO: 熱水器今年裝潢後才購買並裝上,原屋主沒住過,所以根 07/26 12:45
DEARMARIO: 本沒熱水器,熱水器有強排裝置是放在陽台裡面,基本上 07/26 12:45
DEARMARIO: 沒有干擾的情形 07/26 12:45
DEARMARIO: 我發現我只要用蓮蓬頭,龍頭開偏熱水那邊,熱水器雖然 07/26 12:47
DEARMARIO: 顯示正常運作,但卻流出冷水,相同的龍頭角度切成水龍 07/26 12:47
DEARMARIO: 頭下流出,又會自動慢慢變成熱水 07/26 12:47
myler: 若3樓浴室水量較大且熱水較快來,那熱水器要換成16升才夠 07/26 13:39
DEARMARIO: 3樓的水最小.... 07/26 13:43
ajax4444: 水龍頭ok,蓮蓬頭不ok,那就蓮蓬頭出水太小了 07/29 00:01