※ 引述《hijamoya (阿瑋)》之銘言: : ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ : ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : b : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 請問這種水管接縫漏水有什麼處理方式? : 修理了兩次都搞不定 很懊惱 : 詳見影片 : https://youtu.be/R9ZYLmNhYMw
: 從左邊的不鏽鋼壓接頭已經泛黃生銹來看 應該已經使用了一段不短的時間 後來接手維修(或是更動)工程的人 可能因為沒有不鏽鋼管的壓接工具就改為PVC管 但僅是把右邊切掉然後接上PVC管 因此可能的漏水點有兩處 一是不銹鋼壓接頭裡面的O-ring止水失敗 二是PVC管接合不銹鋼管處止水失敗 從外觀無法判斷是哪一種或是兩者皆失敗 建議把那個不鏽鋼壓接頭拿掉直接用PVC管取代 多一個壓接頭就多兩個O-ring 也就多兩個可能漏水的地方 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.164.72.174 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1534647477.A.851.html