看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
家裡的插座是三孔的,接地線的部分看房子的施工照片,應該是有確實接地 因為使用電腦都會有一點點麻麻的感覺,很輕微,很像微小的震動 一直搞不清楚是甚麼原因,大概這樣子有一年半了 最近剛好看到一些教學文章,就拿了三用電表去測看看家裡的插座有沒有問題 水火線電壓 110V https://imgur.com/CQbqqff 火線地線 電壓大概 5V https://imgur.com/QGahbF3 水線地線 電壓大概5V https://imgur.com/oVcLTLg 如果把電腦的變壓器拔掉,水線地線測起來沒電壓 可是火線地線測起來也沒電壓?? 不知道是我測量有誤,還是地線的功能有問題?? 查了資料,理論上接地功能正常的話,摸電腦應該就不會有漏電的感覺 請問該如何進一步確認或是處理呢?? -- 在必然的痛苦和不可預期的痛苦之間, 我們通常寧可選擇前者 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.226.220.112 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1534927203.A.1AB.html ※ 編輯: deltaz (61.226.220.112), 08/22/2018 16:41:14
vwpassat: 查一下插座的火線、中性線有無接錯孔 08/22 17:31
vwpassat: 附接地插座腳位定義,http://t.cn/RkC70BM 08/22 17:32
markhbad54: 上方短孔才應該是火線 08/22 17:47
markhbad54: 原po的插座來說 08/22 17:49
markhbad54: 用電表量地線的孔不容易確實接觸,也可能地線是假的 08/22 17:51
kingof303: 穿拖鞋 08/22 22:31
higger: 5V人體應該是是沒感覺的 08/22 23:07
saram: 家裡接地端是空的? 08/23 00:34
sfking: 火線地線應該要有110 你這樣就表示地線根本沒有接 08/23 05:06
jetzake: 通常短孔是火線 如果你圖沒放錯 插座的水火線就接反了 08/23 06:08
jetzake: 然後接地線... 不管接在哪裡 都該有些相應的測量數值才對 08/23 06:10
jetzake: 換句話說 這個插座的接地線應該是空的無誤 08/23 06:10