→ markhbad54: 1.如果只是冷氣排水冷凝問題,用保溫棉/海綿隔絕空氣 09/21 10:58
一開始(打矽利康前)很明顯是排水問題,因為滴了整個櫃子都是水...
後來冒汗水珠的部分,真的希望只是單純冷凝的問題了...
※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/21/2018 11:03:09
※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/21/2018 11:04:15
→ markhbad54: 要確定工程完工才能付尾款。 09/21 11:03
→ markhbad54: 工程排程還是有專業性的。 09/21 11:03
推 pita30: 因為冷氣的覺得你有現成的水電,對你來說要他另外叫還要多 09/21 12:18
→ pita30: 花錢,所以才建議你用現成的水電比較划算,但沒想到你的水 09/21 12:18
→ pita30: 電連這都做不好 09/21 12:18
推 pita30: 做小水電的也不太可能有錢賠你就是 09/21 12:20
說真的,經過這次教訓,還是滿建議各位以後冷氣排水跟冷氣就全部交給冷氣行直接處
理,事後有問題也是單一窗口,比較好解決,至少不會有推來推去的情形發生
不過這次事件我認為冷氣商也是得負責任,因為是他自己找我們現場的水電施作
意味著是他找的水電。(剛好趁著這次連假,仔細思考如何協調中...)
推 ylinky: 銅管冒汗包保溫棉 排水漏水 塑膠管要換新 09/21 18:18
→ ylinky: 如果打矽利康就能解決找他們回來幹嘛 09/21 18:18
推 ylinky: 留電線被木工包起來 那也是水電當初溝通沒做好怎麼可以怪 09/21 18:20
→ ylinky: 別人 09/21 18:20
這整場下來,水電真的問題最大,之前有發過一篇文章
我請的這批水電不專業的程度非常誇張....
並不是因為被互相傷害或是被木工亂包什麼的
是這批水電真的是我看過最扯的...
前一篇文章也不少人建議我立即跟他終止合約,另找其他水電來收尾
但是無奈考慮到施工日期以及各種私人因素,只能硬著頭皮請他處理完,並且加強監工以及
自己做功課的時間...
無奈,本人並非專業,能注意到的細節還是有限,本以為已經雨過天晴,沒想到又發生本篇的
狀況...
在此以切身之痛呼籲大家,任何排水施作完畢之後,一定得做灌水測試...
或許對這版上大部分人來說這是基本,但是若有跟我一樣的新手,看到此篇請務必留意
推 q121074498: 排水管請他換厚的 他應該是用電線導管(較薄)造成冷凝 09/21 19:05
→ q121074498: 現象 09/21 19:05
→ vaper: 有的木工真的很機車,電線都是亂接不管的,反正丟給水電 09/22 02:57
我現場的部分,水電的問題非常扯,木工倒是幫水電擦了不少屁股(俗稱屎尾)
到了交屋前夕的今天,卻還是一堆狀況...非常無奈
推 scvggininder: 國外不知道台灣工種真的是互相傷害 09/22 12:19
推 scvggininder: 板模說打底會修打底說木工會包木工說油漆會修水電是 09/22 12:22
→ scvggininder: 被大家輪姦油漆磁磚最可憐沒人可以壓榨 09/22 12:22
→ evan0906: 單純有感而發,這是應該是沒有現場監工所致,各包之間並 09/22 15:06
→ evan0906: 沒有介面協調,也沒有注意各工種的施工完成度,建議木作 09/22 15:06
→ evan0906: 已經完成部分不要動了,真的有問題就走明線壓條吧,不然 09/22 15:06
→ evan0906: 又拆又裝只是多花錢而已,還不能保證做的你滿意… 09/22 15:06
※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/22/2018 16:15:01
※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/22/2018 16:20:12
※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/22/2018 16:22:01
※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/22/2018 16:24:11
推 cppwu: 工種銜接問題反面來看就是統包和監工的價值啊… 09/22 16:34
→ nutype77: 給q121074498,冷氣排水標準是6分水管,確實有人用電管或 09/23 04:02
→ nutype77: 更小的4分電管做排水,這跟冷凝現象無關,民國84年以前,就 09/23 04:04
→ nutype77: 很多工程用電管代替冷氣排水,是因為時間久容易阻塞或破 09/23 04:05
→ nutype77: 裂脆化,才改成水路用的厚管 09/23 04:06
→ nutype77: 木工跟水電之間的紛爭,其實不管統包商都常遇到像版主一 09/23 04:07
→ nutype77: 樣的問題!簡單來說,今天您各別叫工來做,監工者就是板主, 09/23 04:09
→ nutype77: 版主要付比較大的責任,另外排煙管多牽條線進來,簡單說就 09/23 04:11
→ nutype77: 是醜,會不會有危險,就看那條線會不會卡太多油汙 09/23 04:12
→ nutype77: 另外冷氣業者做的排水管其實是可以縮小管徑,將管子插深 09/23 04:16
→ nutype77: 避免排水時水流倒灌,可能因為倒灌產生滴水現象,所以打上 09/23 04:17
→ nutype77: 矽利康,個人是不建議打矽利康,很容易出現沼氣現象 09/23 04:19
請教一下N大,
冷氣業者的排水管的確是管徑較小插入水電做的排水管之中,有一定的深度
之後因為發生滴水現象,才拔出來,把矽利康打上再重新插入
若在不破壞原本木作的前提下(也就是不重新調整水電排水管的坡度),
只是把冷氣排水管變得更長,讓冷氣排水管插得更深一點,藉此避過洩水坡度不夠的部分
此方法是否可行?
※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/23/2018 08:12:54
→ nutype77: 給版主可以的,有需遇到水電洩水坡度不夠,用轉接頭將4分 09/23 14:27
→ nutype77: 轉2分或3分使用,建議用飲水機的硬管 09/23 14:31
→ nutype77: 版主第二項,水電有給你看照片,被裝潢埋起來,正常版主要 09/23 14:47
→ nutype77: 客訴木工,一種是叫木工挖洞,一種是水電挖洞再叫木工修補 09/23 14:48
→ nutype77: 這方面木工是不可以多收錢 09/23 14:52
感謝N大回覆,
我再請冷氣商把冷氣的排水管加長,看是否可避過水電排水坡度不足的長度
另外,
關於第二項,我對照了水電給我的照片,以及我親自在現場拍的照片
發現他所謂的電源出口(供應給電器櫃電力/被木工包起來的線)
根本只是臨時電燈的線...
真的是非常扯!除非那條供給臨時電燈的線跟供電的線是同一條....
已詢問當事水電..等他回覆中
在此祝各位中秋節快樂!
※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/24/2018 00:13:31
→ nutype77: 一般專屬迴路給電器櫃,我們都會建議使用3.5平方的線,而 09/24 02:35
→ nutype77: 臨時電燈因該只有2.0平方的線,除非他這條當日後要拉的水 09/24 02:37
→ nutype77: 線,但都要裝潢,當水線也蠻奇怪的! 09/24 02:39
水電當初有說電器櫃是幫我拉5.5的線,
所以這樣應該可以確定這條並非供電的線路
我再跟水電確認看看了...
感謝N大!
※ 編輯: MOMOMW (111.184.73.92), 09/24/2018 11:52:07
→ nutype77: 記錯廚房專用迴路是5.5平方 09/24 13:38
→ saram: 舊房子裡廚房回路線徑過小而冷氣機往往又過大. 09/24 19:18
推 Aquarius126: 排油煙機啟動時,那個排風管不會熱嗎 0_0 09/26 11:44
推 ga701001: 我說的可能比較不好聽,第一點我不知道是冷氣直接付錢給 09/27 13:28
→ ga701001: 水電做排水,還是你付錢給水電作排水,又或者沒付這筆錢 09/27 13:28
→ ga701001: ? 冷氣付錢給你就找冷氣處理,你付錢的就水電處理,沒 09/27 13:28
→ ga701001: 付錢就自己吞,第二點如果有留線過去沒出來,我看現場監 09/27 13:28
→ ga701001: 工責任比較大,關鍵字:自己找廠商! 09/27 13:28