請問我家是太陽能真空管的 冷熱加壓馬達各一個!!
但是洗熱水時 不知道保溫桶熱水可能快洗到沒有了
造成下一位要洗澡時 洗到一半時已經完全沒熱水出水
還要等到一樓抽水馬達抽到4樓 再從水塔灌到太陽能保溫桶裡。。。。才有熱水可洗
此現象怎麼解決呢?!
-----
Sent from JPTT on my LGE LG-D838.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.173.54.136
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1540559636.A.048.html
→ ajax4444: 水不會自動流入保溫桶裡?還是保溫桶放太高? 10/26 23:11
→ ajax4444: 想想應該是你水塔液面控制開關的下限,設太低 10/26 23:12
→ ajax4444: 水塔用到下限才抽水,剛好保溫桶也快沒水了 10/26 23:15
oh ya....謝謝你
那我查查怎麼設定控制開關下限
※ 編輯: d12345631 (218.173.54.136), 10/27/2018 04:12:12