看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
這真是有趣的案例阿~~~ 小弟分享一下自己的想法,有錯誤的地方還請指教 ※ 引述《lillianer ()》之銘言: : 我在猜是不是中性線接錯或沒接好 : 中性線跟地線接在ㄧ起 中性線最後確實還是接回地線與火線才能形成一個迴路 電氣設備才能正常運作 可以大膽假設但是要小心求證,有電沒電看不見,用儀器驗電才是正確選擇 : 我量到的正常電壓是火線跟地線 : 但是是虛電 所以吹風機不能用 是阿~~正常電壓就是火線ac110v地線0v形成迴路 沒聽過虛電這種東西~~可以量到ac110v但是吹風機卻不能使用,這真的蠻奇怪的 你這條迴路應該有問題,找人幫你看看吧,最後找出原因麻煩回報一下,我真的很好奇 是甚麼原因造成的~~拜託了 有網友說可能是偷工這迴路用的線徑太細,我覺得線徑太細應該不會造成吹風機無法使用 一般吹風機大概1100~1500W,線徑太細使用大功率設備會造成線徑發熱嚴重造成電線走火 : 之前兩個免治串聯 導致第二台電壓超過110燒壞 : (壞兩台免治 但有救回ㄧ台 另一台老闆說全燒毀了) : (現在救回的免治在廁所內插座可過電開機但不能噴水 但插在其他回路的插座可正常使 : 用) 這個更奇怪了,竟然兩台免治用串聯???請問你怎麼知道是串連的??? 你自己猜的還是水電說的?水電不可能把迴路接成串聯吧~!!! 但是也真的有可能是接成串聯造成電壓不足導致設備無法正常運作 這也可以解釋了為何吹風機不動原因 是誰把迴路接成串聯的呢??? : 我的猜測是這樣 請問大家有可能嗎? : 跟工班水電說 : 他的說法是因爲裝了漏電斷路器造成電壓不穩 : 他明天來把斷路器拆掉就好了 : 請問他的說法合理嗎? : 有聽過因爲加了斷路器導致插座電器不能用的情形嗎? : 他會不會為了卸責想唬爛我呢? : 如何防堵他 QQ 漏電斷路器不會造成電壓不穩,那是保護你的裝置 不要聽他亂說把它拆掉,迴路設備如果有確實接正確,漏電斷路器不會亂跳 一般水電為了偷工省事不按造正常工法接好火線,中性線,接地線 迴路為了方便亂接才會造成漏電斷路器跳掉,亂扯啥電壓不穩 建議你找個有牌的水電師傅來幫你看看吧~~~ 不要嫌貴自己不懂就diy,造成嚴重事故就麻煩了 以上~~ : 引述《lillianer ()》之銘言 : : 1.問題類型d.技術支援 : : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : : 中古屋全面翻新 重新設電箱配電 : : 兩間浴室都放免治馬桶 通電使用正常 : : 但三天後免治就壞了 : : 給人檢修是裡面馬達電路都燒壞了 : : 因為是水貨 在想是不是電壓問題 : : 回家量了插座電壓是113正常 : : 但我用測電筆測插座 火線跟中性線接反了 : : 再拿家中吹風機測試 發現不能用 : : 應該根本是插座電路有問題 : : 請問有電壓 但電器不能使用的原因是什麼 : : 這會是我的免治馬桶壞掉的原因嗎? : : 若是的話 我可以跟水電要求賠償嗎? : : P.s. 插座有做接地跟漏電斷路器 : : Toto免治馬桶插頭本身也有漏電保護裝置 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.82.242.137 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1543279603.A.ED9.html ※ 編輯: blackdogsu (115.82.242.137), 11/27/2018 08:47:00 ※ 編輯: blackdogsu (115.82.242.137), 11/27/2018 08:48:05
markhbad54: 推觀念正確 11/27 12:11
markhbad54: 補充我說的線徑太細,電線電阻與長度正比,與截面積反比 11/27 12:21
markhbad54: 工地施工時也有一種[動力線]的延長線規格 11/27 12:21
markhbad54: 至於為什麼沒燒毀,也許時間不夠,多放幾分鐘就會起火了 11/27 12:21
blackdogsu: 感謝補充~~謝謝 11/27 12:42
kafsu: 這個案例很有趣~~但前提是樓主說的 測量的都是正確的~~ 12/01 19:39
kafsu: 就描述的觀念或推測聽起來就覺得怪怪的~~因此所得測量描述 12/01 19:39
kafsu: 是否就是跟大家文字看到想像的一樣可能有待確認~~附圖看看 12/01 19:40
ERT312: 原po已經說出答案啦 就是電匠把接地線當中性線使用 12/01 21:39
ERT312: 而且接地線跟中性線並無短接,所以他量的電壓其實是L、G 12/01 21:41
ERT312: 雖然電壓正常,但電器無法正常運作,至於為什麼會燒壞 12/01 21:42
ERT312: 那可能又是另外的故事了 12/01 21:42