AC 110V具有漏電斷路器的迴路 通常由110V 火線L 中性線N 組成 並附掛一個接地線G 正常狀態下中性線與接地線會有電位差 中性線是台電提供的0V 接地線是建商在地基下打入銅棒做的OV接地 兩者的電位差是因為導線阻值與土壤特性產生 為了安全新法規的規定是 總電箱裡 台電的入屋中性線(N相) 接於N獨立銅牌 建物的接地線 接於G獨立銅牌 再用一條線把N獨立銅牌與G獨立銅牌連接再一起 雖然N和G相通了但實務上還是把她看成獨立個體 在配110V電時應該是 火線+N獨立銅牌 而非 火線+G獨立銅牌 AC 110V具有漏電斷路器的插座 漏電的迴路是偵測 L N 之間 沒漏電時 L N 是平衡的(把她想成是天秤兩端各有一杯裝滿的水) 漏電時 L N 是不平衡的(其中一杯水變少>天秤傾斜) 天秤一傾斜=漏電斷路器動做把迴路切斷 當你用電錶測 碳棒A接火線L 碳棒B接N相 =110V 碳棒A接火線L 碳棒B接G =110V 假如電器沒問題時將電器插頭一分為二 甲線接火線 乙線接N =會正常動作 甲線接火線 乙線接G =無法動作 + 漏電斷路器跳脫 正是因為電流不平衡造成漏電斷路器動作 當漏電斷路器跳脫後未復歸的狀態下你應該無法由插座量到電壓 會量得到電壓只有兩個狀況 1.該漏電斷路器為故障品 L未跳脫 但N斷開,造成你量L G有110V 但插上電器不會走 2.垓插座並無漏電斷路器保護 L正常 N不正常 G正常 電器兩條線用L N =不會走 L G =會走 如果以免治有燒毀的情況 也有可能是免治有問題導致原本正常的N短路成不正常 現今標準AC 110V插座 有三孔 1.長方形為L 2更寬的長方形為N 圓孔為G 110V的插頭也分成幾類 A.兩個相同的長方形 B.一個長方形 一個更寬的長方形 C.兩個相同的長方形+圓孔接地 D.一個長方形 一個更寬的長方形+圓孔接地 插頭A是最常見的類型 當插入插座時 = 沒有方向性 =L N混插 插頭B.C.D 當插入插座時 = 有方向性 =L N不混插 這也就是你的插座有正確的L N 位置 但你的電器用A插頭時其實都會混接=也沒有問題 但有些電器產品的電路設計上對LN要求比較嚴格 輸入的LN顛倒的狀態下電器可以使用但會不穩定或當機 只要把插頭拔出來轉180度再插入即可正常運行 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.29.90 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1543334828.A.355.html
vaper: 是"排"... AC就是交流電,沒什麼正插反插 11/28 00:46
saram: 有.因為接地而導致有一端是0V電位,才講究正插. 11/28 01:14
ERT312: 你都說N、G再用一條線連接再一起了,那哪來電位差? 11/28 12:58
VWTF: 台電的中性線來源為桿上變壓器至該處電桿下土壤接地,建物 11/29 18:23
VWTF: 接地線為建物下方土壤接地,總盤內兩者銅排未相接時一定有電 11/29 18:23
VWTF: 位差,法規標準是NG必須相連,也有些師傅配盤是不相連的做法 11/29 18:24
VWTF: ,理由是電位差很小認為沒差。有興趣者可以拿好一點的電表 11/29 18:24
VWTF: 把NG連接線斷開量測 11/29 18:24