看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
答案接曉 1P的漏電斷路器 他把負載端的LN反接 然後N相線接到G 我們電箱內N銅排跟G銅排沒短接 他把LN反接 他ㄧ直說不影響 我說漏電就會電到 他說絕對沒差 一直跟我吵 覺得我不可 理喻 另外N相線接到G他也說沒差 影響不大 但一切接對之後就可以用了 且他強調不論如何110v的電壓不會燒壞電器 是因為你愛買水貨電壓需求不同 我的理解是該迴路變成一條有電壓沒電流的假性電壓,免治會運作是因為內部有電子迴路 板,遇到電壓就會啟動,但是功能無法操作。 照學理電壓沒超過110V,電器不太會有燒壞問題,但是每個電器遇到假性電壓會產生的情 形不一樣,有的無法啟動,有的會燒基板,有的會燒馬達,有的就沒事。 請問我講的有沒有道理? 還有想請問開關箱內n跟g需要短接嗎?理由為何? 他跟我說n相要獨立 全台灣都一樣 他ㄧ開始試的時候 是把負載端的N線認為可能是火線 把兩條紅色跟白線接在一起入斷路 器的L接口 我說你這樣就沒有負載端的中性線了啊 他就說 中性線在這啊 他指被接到g的 那條n相白線 我真的是很想昏倒耶 而且他還是該水電行的老闆 雖然現在都弄好了 但我是不是該找個人幫我檢查一下整個開關箱啊? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.119.162 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1543470840.A.811.html
markhbad54: 感謝回報 11/29 15:43
bgflyer: 水電行老闆不一定懂水電,我也遇過冷氣員工來幫老闆善後 11/29 16:50
ouyang: 最好家裡的電路都再查過 感覺這個"師傅"不可靠 11/29 20:18
ouyang: 包含各個插座 或是接點壓接 纏接都要檢查過.... 11/29 20:19
ERT312: 因為你說錯了,他才會跟你一直吵覺得你不可理喻 11/29 21:37
ERT312: 負載端的L、N不可能反接,因為負載端的L、N定義是根據漏電 11/29 21:38
ERT312: 斷路器而來。有可能是一次側的L、N反接,但這太瞎了 11/29 21:39
ERT312: 我比較相信是一次側的N線接錯,可能拿G線來接,然後N、G 11/29 21:41
ERT312: 沒在電箱短接,這種情況電器有可能燒毀 11/29 21:41
lillianer: 我沒講錯 斷路器上面有標示哪個接L哪個接N 但他就是接 11/29 22:25
lillianer: 反了 隔天我也有寫信問士林電機的產品銷售顧問正確的 11/29 22:25
lillianer: 接法 11/29 22:25
lillianer: 1. L與N不能反接(NVB-50L 1P) 11/29 22:27
lillianer: 2. 反接漏電會跳脫,但台灣配電系統N相不帶電.L帶 11/29 22:27
lillianer: 電,若反接原本該斷電的會沒斷,維修時易觸電 11/29 22:27
lillianer: E大 您可能想成是2p的斷路器沒差 但1p有差 11/29 22:42
ERT312: 你說的是一次側反接,不是負載側(2次側) 11/29 23:31
ERT312: 就算一次側L、N接反,也是喪失感電時切斷L線的保護功能 11/29 23:33
ERT312: 並不會使電器燒毀。如果你不確定你的電器是怎麼燒毀的 11/29 23:34
ERT312: 要跟施工的電工求償,很難 11/29 23:35
lillianer: 恩 那他一次側反接 然後n相線接到G 11/29 23:41
lillianer: 但即便如此 他覺得110v不會燒壞電器 11/29 23:42
ERT312: 我沒看過實際線路走法,只是猜測,他把G當N使用,G又沒跟N 11/29 23:46
ERT312: 短接,然後這條G又在其他迴路也當N使用 11/29 23:47
ERT312: 結果造成一個220V迴路串聯電器使用,電壓高的電器先燒毀 11/29 23:48
ERT312: 關鍵在G沒有跟N短接,無法校準為零電位 11/29 23:49
ERT312: 如果G是獨立的,沒有跟其他迴路共用,頂多是電壓不穩 11/29 23:52
ERT312: 電器運作會異常或不能運作(例如 電燈會閃),但應不至於燒 11/29 23:52
ERT312: 毀,你先確定一下G是不是有共用,先確定燒毀原因才能求償 11/29 23:54
pita30: 有配電盤的照片嗎 聽不太懂= = 11/30 00:26
markhbad54: 一次側接反?1P的漏電斷路器還能接反很不可思議 11/30 02:11
markhbad54: 同求電箱照片 11/30 02:11
lillianer: https://i.imgur.com/fHncWMV.jpg 11/30 08:39
lillianer: 他是2.4反接 1接到G 電箱內NG沒有短接 11/30 08:40
lillianer: https://i.imgur.com/gJb4NYY.jpg 11/30 08:41
VWTF: 看到這個盤…從一開使拉電線就有問題,默哀一分鍾… 11/30 13:48
lillianer: 可發信給我提示一下嗎?我要找其他人看看嗎? 11/30 14:01
pita30: 我以為24反接會爆炸 原來不會嗎?= = 11/30 14:05
markhbad54: 如果電器插頭沒有分LN,2.4反接沒關係 11/30 14:14
lillianer: M大 有關係 因為斷路器只會斷開L 11/30 14:15
lillianer: 這樣配電會死人嗎?我還有兩個幼子耶 11/30 14:24
jetzake: 這樣接就是LN常常會分不清楚啦... 死人是不至於 11/30 14:35
jetzake: 一般電工看到這種的會很幹是真的 11/30 14:36
ERT312: 2,4反接就重新定義L,N而已,ELCB仍然有保護作用 11/30 14:37
ERT312: 1,3反接則失去漏電保護作用,只剩開關功能(斷中性線) 11/30 14:38
ERT312: 所以我才說2,4不可能反接,因L、N的定義是根據ELCB而來 11/30 14:39
ERT312: 把兩線對調後,就變成你的插座L、N反接 11/30 14:40
markhbad54: E大解釋的很對,2.4的電是從3來,流向1, 11/30 17:55
markhbad54: 所以對2.4來說,不論顏色接在4上就是L線,接在2上就是N 11/30 17:55
markhbad54: 你的漏電斷路器都有保護效果,別擔心 11/30 17:57
wildmeteor: 這盤完全不合格 11/30 19:17