1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 想換新的開關 請教線路 請在此詳述您的問題(請用ctrl+Y消除此列) 是這樣的 我買了一個照片二的夜光開關 想替換照片一的兩個單切開關 拆開才看到買到雙切 上面寫著"單切請接0,3" 但試了好幾種接法都失敗 不是夜燈不亮 就是只亮其中一個開關 或是無論開或關 夜燈都恆亮... 最後試到一種 兩顆夜燈都聽話了 但必須照片二中火線進來的開關先打開 例如紅色火線接位置7時 想要開關二作動就必須先將開關一on... 附上照片一 是原本的兩個開關: 紅色線從1進來 再由一條紅色橋接3與5 兩條黑色分別接在孔2與6 ... 註:壁內是一條紅色線與兩條黑色線(可能分別接至前廳與後廳的天花板燈飾) 在想會不會這雙切開關可接單切線 但必須要兩個迴路獨立 而屋內牆壁 (其實是隔板)只是為了方便而只拉一條火線 要買都是單切才有橋接功能 ? 小的對開關內部線路不是很了解 向大大們求助 先謝謝了 4.照片連結: https://imgur.com/tfjdIcB.jpg 照片一
https://imgur.com/KestB0k.jpg 照片二
https://i.imgur.com/u1hyocq.jpg 1/18補上拆開時的原接法
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.30.21 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1547662601.A.5A4.html
kafsu: 妳要附的是你要接的線 另外總開關要關閉 110是有危險的01/17 02:30
kafsu: 妳的描述就是沒有把火線和控制線 誰進誰出分清楚~01/17 02:32
Prokennex: 喔喔 因為家人在休息了 但我附自己房間的 接法一樣只是01/17 02:52
Prokennex: 線的顏色不一樣 就是灰色和黃色這兩條改成黑色 & 灰色01/17 02:52
Prokennex: 那條改插在它旁邊那種(應該一樣吧?單切來說)01/17 02:52
Prokennex: https://imgur.com/k0uA8Kg01/17 02:52
Prokennex: https://imgur.com/nO80IwJ01/17 02:52
higger: 光看圖說故事的話~紅色接到雙切的0~用0再橋接到第二的雙切01/17 07:43
higger: 的0~然後黃、灰分別接到3即可01/17 07:43
higger: 你會試錯的原因在~你主要參考原接法~而原接法是"反"的~但01/17 07:48
higger: 在單切中這種"反"無所謂~不過你現在買到的是雙切兼單切款01/17 07:49
higger: 所以你照接就會覺得怪了~01/17 07:49
jontuw: https://i.imgur.com/J7kgCh1.jpg01/17 09:02
higger: J大~黃灰都要接3吧?01/17 09:48
jontuw: 畫錯邊 是接3沒錯01/17 13:14
Prokennex: 謝謝j大,是黃接3、灰接7嗎?(若以我標記的數字)01/17 14:00
Prokennex: 是的h大,單切似乎相對單純,感謝大大我正就去試試 01/17 14:01
Prokennex: 果然一切恢復正常了!三分鐘就接好,還是要請教專業的01/17 15:12