看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 目前總共已換過兩個無熔絲開關,分別是熱水器的20A開關跟40A的總電源開關(不確定關連性) 發這篇文是擔心房東是否有為了省錢所以沒有請師父好好處理 換了兩次開關師父都只是換上新的無熔絲開關 去年三月搬進套房沒多久,使用電熱水器約10分鐘就必定發生熱水器的無熔絲開關跳掉 當時已請房東請師父換過新的熱水器開關,直到最近又開始發生跳掉 使用習慣都是洗澡前打開,洗完澡就關閉,是儲熱式的電熱水器 於是又過了半年左右,家裡電器使用較多時 總電源開關會跳掉,後來換了一個40A的總開關(原本的是30A)一直用到現在沒事 但手去摸開關常常都是溫溫的 使用的電器只有冰箱、電腦、網路分享器、手機充電、電風扇、電燈 去年才換過的電熱水器無熔絲開關最近又開始跳電,平均一天發生一次 這次熱水器開關跳電房間的電器只使用了冰箱跟電燈,冷氣的開關冬天我也關掉了(如圖) 難道這種東西本來就是一年要更換嗎?也太快了吧? 手去摸電熱水器的開關非常燙,然後總電源開關也是溫的,想確定這樣是什麼原因所造成的 怕房東是不是為了省錢所以隨便應付 是不是要自己請水電師父徹底檢查並更換好一點的開關比較好? 3.問題存在時間: 2/3~現在 4.照片連結: https://i.imgur.com/2owsMRp.jpg
5.其他 : 是因為每天洗澡會開開關關導致一年左右就壞了嗎?還是師父換的開關太爛用料不夠好? 請大家告知我需要注意的有哪些地方,或有哪些建議 1.是否一樣找房東,但要告知他們要注意哪些部分 2.自己找水電,要自己花錢但會比較安全 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.124.78 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1549304464.A.2E7.html
vwpassat: 儲熱式或是瞬熱式電熱水器?(線電流差很多) 02/05 02:28
是儲熱式的,因為洗完澡關閉熱水器開關後,之後大概還可以洗個5分鐘都有熱水 但熱水器隱藏在廁所天花板上面,所以看不到熱水器的型號跟外觀
vwpassat: 220V瞬熱式10kw的,線電流就高達45.4A了! 02/05 02:30
那師父還給我們裝20A的......還是那個不是師父,只是房東請朋友來裝的....
vwpassat: 記得儲熱式最低功率也都有6kw(220V)也都有27.2A 02/05 02:33
請問是不是換30A以上的開關就可以了呢?那總電源也溫溫的是屬於正常的嗎?
vwpassat: 接往電熱水器的分路開關要換至少30A的, 02/05 02:38
vwpassat: 電線也要換成8平方公釐的(耐流33A) 02/05 02:38
那這個部分我會再留意,先請房東來換,看看他給我換多少的 電線的部份我沒有研究,不會看耶 到時候只能用問的
vwpassat: 電熱類電器本就是高耗電類型產品,使用實電線、NFB都會 02/05 02:40
vwpassat: 有一定溫度。 02/05 02:40
更別說我使用吹風機、快煮壺、吸塵器的時候了,這些我都只敢單一使用 但現在只是純粹要洗澡,還蠻困擾的,我覺得只會越來越嚴重 當時剛換的時候,使用是完全不會燙耶
vwpassat: 吹風機、快煮壺也都是電熱型電器,都是高耗電的。 02/05 02:43
vwpassat: 要確定電熱水器是獨立專用迴路(只供電給電熱水器) 02/05 02:45
應該是吧XD 可能要到時候問一下
deltaz: 只換開關沒換線更危險,因為可能會火災,跳掉就是保護你 02/05 07:45
deltaz: 不要在火場喪命,不要做危險的事啊 02/05 07:45
dpbdpbdpb: 同意樓上…好危險… 02/05 15:16
ERT312: 剛開始不會跳 半年後才跳且熱到發燙 很可能是電極鬆脫了 02/05 15:30
ERT312: 但為什麼才半年螺絲就鬆了 有可能原本的端子就沒壓好 02/05 15:31
ERT312: 或有損傷 導致接觸電阻大 然後一直重複熱漲冷縮 最後螺絲 02/05 15:32
ERT312: 鬆掉 02/05 15:32
ERT312: @vwpassat 電線配5.5mm^2 搭配30A NFB的專用迴路就夠了 02/05 15:43
nutype77: 一般套房,用瞬間式熱水器電線要用到8平方,用儲熱桶熱水 02/05 15:45
nutype77: 水器用到5.5平方,以上兩者都要做接地端,8平方式配合40A 02/05 15:46
nutype77: 開關,5.5平方配合30A開關,這主要屬單一產品所使用的開關 02/05 15:48
nutype77: 你的總開關會熱,有可能總開關線只用到8平方甚至更小,才 02/05 15:50
nutype77: 有可能早期配30a的開關,這方面要注意一下 02/05 15:52
nutype77: 你房東配置的電路有很大問題!光儲熱桶就要用30a開關他只 02/05 15:54
nutype77: 20a,且最好這段線路要用上漏電開關! 02/05 15:57
nutype77: 還有插座電燈要分開做開關,最好不要同一棵上,如不得以在 02/05 15:58
nutype77: 同一棵上,要特別注意用電量! 02/05 15:59
nutype77: 有些人會問nfb開關換新時,未何就不會跳,因為開關內銅片 02/05 16:01
nutype77: 在耐電時會衰減,比如50a開關,一開始可耐壓到65a,你沒超 02/05 16:03
nutype77: 過這電壓,所以不會跳,但開關衰退時,到可承壓55安培,一超 02/05 16:05
nutype77: 過自然跳,當然螺絲鬆也有可能! 02/05 16:06
vwpassat: 以金屬管配線、可撓管配線、金屬線槽或電纜配線,5.5平 02/06 02:15
vwpassat: 方公釐才是耐流30A,8平方公釐才是耐流40A。 02/06 02:16
markhbad54: 電線及斷路器重新評估吧,沒火災已經很幸運 02/06 05:18
感謝各位的解答,看來還是要請師傅看一下,到時候可能要多留意了 ※ 編輯: garyyeng2 (1.160.114.157), 02/06/2019 12:52:29
skymp601: 換棟套房,比較安全 02/06 22:02
eclipce: 溫度開關,可以試試 02/07 03:32
ERT312: @vwpassat 不要再散播錯誤的資訊了 要是有人拿你說的去跟 02/08 03:29
ERT312: 房東吵怎麼辦? 02/08 03:30
nutype77: 其實他沒有散播錯誤,只是知其一而已,電纜導線,線皮上會 02/09 10:19
nutype77: 一些600v溫度等資料,電纜一般絕緣物溫在75度,可容許加大 02/09 10:20
nutype77: nfb的安培數,如要穿於可撓管等物件,需要標準的尺寸才可 02/09 10:22
nutype77: 將nfb加大,而一般家庭很少用電纜,以大樓等來說,都採可撓 02/09 10:24
nutype77: 管配線方式,採用的線多數是600v溫度60度等單條絞線共多 02/09 10:27
nutype77: 條,只要管徑夠就可,所以在60度,5.5平方可用30A的nfb,另 02/09 10:30
nutype77: 外告知,計算方式地線可不算在內! 02/09 10:32
saram: 到底你的熱水器最大耗用功率是幾瓦? 02/09 19:43
saram: 過大的電功率當然要加大導線截面積與NFB容量. 02/09 19:45
saram: 這個基本原則一定要確認. 02/09 19:46
saram: 而且NFB只能獨用,不可再接其他電器. 02/09 19:47
saram: 賣熱水器的師傅往往不關心這問題,他只想推銷好賺的. 02/09 19:48
saram: 所以只請請其他廠商(有電工執照的)來做評估. 02/09 19:48
saram: 性命問題. 02/09 19:49
nutype77: sar大,印象中電工法並沒有所謂的專用迴路,而是用來評估 02/10 02:40
nutype77: 線與nfb承載量,但有規定用電量大的電器須加裝漏電開關, 02/10 02:42
nutype77: 以儲熱桶來說8kw可改成用4kw加熱,4kw可改成2kw加熱,這都 02/10 02:43
nutype77: 可降低A的使用量,只是一般不建議如此做! 02/10 02:43
nutype77: 因為會造成加熱時間拉長,除非在不得已的狀況下,需跟其他 02/10 02:45
nutype77: 電器使用,才會出此下下策 02/10 02:45