﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (修繕)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 22年的中古屋,為了安全想重新拉電線及改變開關位置及插座板 一房一廳,想請大家推荐優良水電行或水電師傅,感謝 地點:台中西屯 3.問題存在時間: 近期看到因電線走火新聞頻繁發生,所以想整修。 5.其他 : 想先請來府上估價,瞭解施工方式後再決定。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.68.132 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1554952005.A.3CB.html
vwpassat: 如只是抽舊線換新線,並無法根絕問題;電線走火大部分是 04/11 15:58
vwpassat: 因為沒做好用途分流、區域分流,又使用高消耗功率電器, 04/11 15:59
vwpassat: 使線電流過大燒毀電線絕緣皮。 04/11 16:00
saram: 電線燒毀往往是"電流變小"而非過大. 04/11 16:07
saram: 因為延長線續接不當,過多的線電阻, 04/11 16:08
saram: 讓電壓降在整條迴路 04/11 16:08
saram: 上的某一段,而持續發熱到引燃外皮. 04/11 16:09
saram: 近來來許多大功率如烤箱,保暖電熱器賣進了公寓裡,而使舊線 04/11 16:11
saram: 路無法負荷,不是跳電就是燒毀插座. 04/11 16:11
saram: 所以就算換新線,也要謹慎管制一個插座的總電流量. 04/11 16:12
saram: 換線只是卸下一個定時炸彈而已. 04/11 16:13