→ starlkj: p.s.崁燈同樣用220V的電,卻沒這問題耶.... 04/21 13:57
→ saram: 微露電,不要緊的. 04/21 14:16
→ saram: 大樓裡常見現象. 04/21 14:17
推 higger: 電路剪一剪直接換110V的LED如何? 04/21 14:25
→ jetzake: 自己不會弄還是少買26貨 先不講品質問題 光規格就搞翻你 04/21 14:44
→ jetzake: 可以的話還是把電源改回110V好 至少零件多得像山一樣 04/21 14:47
感謝大家回應,
家裡燈具分成3各迴路,2各是220V,1各是110V的,暫時先不考慮更改迴路電壓。
目前220V的十多組電燈中,只有水晶燈這組今天出現關燈後會閃爍的問題,
照理說應該是這組燈本身的問題,想要找出問題點,多學一些知識...
爬文看到1.110v的有可能是兩條線接反,但我是220V,應該沒有接反的問題吧?
2.電源開關的指示燈作怪,但是之前都沒問題,只有今天更改後才有問題
,所以我覺得和指示燈無關。
原本 2條電線=>微電腦遙控開關=>分接到 白燈1、白燈2、小黃燈 的三各安定器
現在 微電腦遙控開關拆掉,2條電線直接接到白燈1和白燈2的安定器(沒接到小黃燈的)
※ 編輯: starlkj (114.27.131.174), 04/21/2019 15:19:45
→ starlkj: 有沒有可能是白燈的電子安定器的問題? 04/21 15:21
推 higger: 如果你要多學一些知識~至少要肯多拍一些照片~ 04/21 16:29
→ vaper: 如果不會看的話,至少多拍一些照片 04/21 18:57
→ vaper: 說得再多都不及拍一張重點照片 04/21 18:58
→ jetzake: ...這樣說吧 我是你大概會想辦法把那個控制開關修好 04/21 19:37
→ jetzake: 如果修不好 再來看看能不能換成通用的替代品 04/21 19:38
→ jetzake: 而這就是用這種非標準規格品最麻煩的地方 替代品很難找 04/21 19:39
→ jetzake: 網拍管道良莠不齊 甚至賣家自己也搞不清楚的狀況相當多 04/21 19:40
→ jetzake: 你的狀況來看 大概可以確定控制器已死 後端又不合用這樣 04/21 19:42
→ jetzake: 那就是要嘛換個新的控制器(或把舊的修好 04/21 19:43
→ jetzake: 要嘛就把後端也換成合用的東西 控制器當他不存在這樣 04/21 19:43
→ jetzake: 氖燈開關當然也可能是問題點 04/21 19:46
→ jetzake: 你可以想成是"之前是那個控制器擋在前面才沒出問題"這樣 04/21 19:46
→ jetzake: 開關問題要驗證很容易 沒燈的開關一顆20元就有了 04/21 19:48
→ jetzake: 直接換一個上去試試看 沒事也就沒事 也是個辦法 04/21 19:48
→ ChungLi5566: 配電盤-火線-燈具-火線-開關-配電盤 04/23 07:03
→ ChungLi5566: 因為開關可能有小燈,導致迴路是通的 04/23 07:04
→ ChungLi5566: 傳統日光燈因為有顆電容可以把這吸收掉所以沒事 04/23 07:05
→ ChungLi5566: 要改善就是把開關換成沒星光的 或燈具並顆電容 04/23 07:07