推 nazikimo: 所以你插座要變成110V輸出?那裡面的多一條的電線電線您 04/22 15:11
→ nazikimo: 要怎麼處理? 04/22 15:11
→ furuta27: 樓上大大 哪裡的電線? 04/22 15:23
→ vwpassat: 除非是獨立專用迴路(一顆NFB只接這一個插座) 04/22 16:16
→ vwpassat: 在配電箱內把插座的接線從兩條火線改成一火線、一中性線 04/22 16:18
推 ccachen: 可以只接一條火線出來 我書房音響就是吃220V 插座,只接 04/22 16:25
→ ccachen: 一條火線 雜音少很多 XD 04/22 16:25
推 saram: 危險. 如果你電器吃220V,你可以買跟冷氣機一樣的接頭換上. 04/22 17:41
→ saram: 這樣以區分電源伏特數,保證不會誤用. 04/22 17:42
→ saram: 如果你的電器是110V,那麼你可以把中性線與一條火線引出來 04/22 17:45
→ saram: 接到一個新購的插頭上,插座位置在冷氣機插座旁邊即可. 04/22 17:46
推 higger: 市面上有110 VS 220的專用轉接頭~這個技術是很不安全嗎? 04/22 18:30
→ higger: 怎麼好像很少人說買個頭就好了(大概300元) 04/22 18:30
→ furuta27: 推樓上大大 直接買轉接頭會危險嗎 04/22 21:20
推 poper: 所以你的用途是什麼?你的電器是110v所以想改插座孔?還是 04/23 02:09
→ poper: 你的電器220v但是插頭是像110v的平差插,像例如淘寶回來的 04/23 02:09
→ poper: 電器? 04/23 02:09
大大 我的問題是 想將冷氣接去舊有的110v的插座
可以插嗎?是可以插但是要找水電師父施工 還是可以直接買轉接頭?
推 jiern: 電器材料行有在賣轉接頭 顆不到百元 04/23 03:00
→ jiern: 但轉接頭出來的電壓一樣是220V 04/23 03:01
→ saram: 轉接頭在本地沒甚麼用. 04/23 05:40
※ 編輯: furuta27 (220.129.113.189), 04/23/2019 07:24:12
推 higger: 你該不會是說 04/23 07:44
→ higger: 220的冷氣只要改接頭就能插110來用? 04/23 07:45
→ furuta27: 樓上大大是的!我就是怕接110以後冷氣會爆炸才上來問 04/23 08:56
推 yoysky: 220v的冷氣接110v電不會爆炸啦,但冷氣是連動都不會動 04/23 09:07
推 davquwuwu: 沒有那種改接頭就能變壓的東西 要嘛重拉線要嘛變壓器 04/23 10:51
→ davquwuwu: 還有你要變壓成110的原因是什麼?既然變壓了為什麼還要 04/23 10:51
→ davquwuwu: 再接冷氣?有點搞不懂你這麼做的用意 04/23 10:52
→ davquwuwu: 冷氣就是吃220的電 你那個插座要改110的話冷氣就是能用 04/23 10:58
→ davquwuwu: 就是不能用* 上一行後面漏打 04/23 10:58
→ davquwuwu: 抱歉我總算看懂原PO的意思了 higger和yoysky以解答 04/23 11:08
→ davquwuwu: 原PO你應該拍插頭的照片不是插座的照片 因為你是要改插 04/23 11:11
→ davquwuwu: 頭而不是改插座 04/23 11:11
推 poper: 220v的電器就是要插220v的,如果想插在110v的,在購買冷氣 04/23 15:49
→ poper: 時就要注意使用電壓110v,我記得部分移動式冷氣跟部分窗型 04/23 15:49
→ poper: 冷氣是110v的 04/23 15:49
→ chair209: 為什麼有如此想法,原本冷氣不就配好插座了,幹嘛換 04/23 17:52
推 andy2151: 你看電器支援輸入電壓是多少,沒寫110就不要用 04/25 09:27
→ andy2151: 輕則故障,重則走火... 04/25 09:28