→ mov048: 老實說這筆開不小,你只是親戚,有辦法說服? 06/04 22:59
每個月要給25k的親戚是可以的= =
→ markhbad54: "另外請教"的部分不行,中性線不能省,冷氣也應該專迴 06/04 23:31
是因為2個插座用不同火線 但共用一個中性線 會導致中性線有過載風險?
那正規作法是2p+1p 4條線 2p給房間220v冷氣 1p+N給電燈和插座共用
總開關處兩個正負火線平均分配給每個1P對吧@@?
如果從配電箱開始 由我diy裝配電箱 配nfb/漏電斷路器 佈明線明插座盒
水電就負責加大電表拉入屋線和最後接上配電箱總開關那段 應該能省不少$吧?
中間過程也都沒帶電 我反而很安全 絕緣手套也不用戴XD
推 crossroad: 可啊不過你會很麻煩 06/05 19:23
→ crossroad: 而且你電燈怎麼辦 06/05 19:24
直接從插座明盒走明線 換燈具 用膨脹管固定 暗管暗盒都放棄不用
→ crossroad: 你家如果有裝潢基本上都包起來了無法換線 06/05 19:24
都是水泥牆 沒裝潢XDDD
→ disp999: 反正你不可能自己施作,基本上加大電箱一定要(搞不好幹 06/05 23:01
→ disp999: 線都要加大),直接把需求給承包的水電,請他配就好,這 06/05 23:01
→ disp999: 個錢不要省,寧可配大,不要不夠 06/05 23:01
我再找水電來估價看看
→ markhbad54: 回原PO: 可以省錢沒錯,但是工具、細節你都不清楚 06/06 00:37
→ markhbad54: 你先找找丙級室內配線的資料,再看看是否能自己搞定吧 06/06 00:37
努力爬文google中 之前也是diy一堆東西(純水機 機車行車紀錄器車機等..)
加上現在淘寶 露天蝦皮很方便 也能學到如何當個稱職的工具人XD
※ 編輯: cp296633 (220.132.235.31 臺灣), 06/06/2019 13:53:56
→ vwpassat: 如果要埋暗管,先買一把Bosch GBH 4-32 DFR 06/06 15:03
→ vwpassat: 先把全屋電管都鑿掉,每個隔間都配至少二顆NFB(電燈、 06/06 15:06
→ vwpassat: 壁上插座的專用獨立迴路)。 06/06 15:06
→ vwpassat: 每部熱水器都配一根獨立4分管供水,廚房、浴室、廁所也 06/06 15:08
→ vwpassat: 都各拉一條獨立4分管供水。 06/06 15:08
→ piston100: 100A的單相三線你確定有這種東西 06/07 17:57