推 palladiumer: Q1理解沒錯,Q2正確,Q3變頻的日光燈不會閃 06/09 00:45
→ markhbad54: 希望如果出事時,水電工能夠免責 06/09 03:21
→ mov048: 多拉一條線,多個breaker,成本又不高 06/09 08:03
→ mov048: 走專線不共用,換來調度餘裕,不用擔心容量,未來冷氣換 06/09 08:06
→ mov048: 更耗電,也容易改。 06/09 08:06
→ mov048: 還能在breaker單單切掉220V,不會連110V一起關 06/09 08:09
→ mov048: 而且共用的方法,某條火線多載流110V,使通過2p NFB兩條 06/09 08:11
→ mov048: 火線電流不平衡 06/09 08:11
→ mov048: 你以後想把這NFB,升級成具漏電保護的ELCB,會無法,因為 06/09 08:13
→ mov048: 兩路火線載流不同 06/09 08:13
推 ERT312: 樓上還是可以升級成漏電保護啊 有單相三線式三極漏電斷路 06/09 09:41
→ ERT312: 器 06/09 09:41
→ ERT312: q1,q2都不是正規做法,因為都少了接地線 06/09 09:42
推 HCZhicong: 基本上如果現實跟這個數據一樣的話,是可以試看看(非 06/09 10:26
→ HCZhicong: 正確),但是還有很多因素需要考慮,如電器老化,溫度 06/09 10:26
→ HCZhicong: ,大電流使用持續時間...,就像搭飛機一樣,時間算的好 06/09 10:26
→ HCZhicong: 好的,怎麼知道會不會突然出現意外這種無法控制的因素 06/09 10:26
→ HCZhicong: 。 06/09 10:26
→ mov048: 回E 哦 因為你講的那種很貴 06/09 11:47
→ mov048: 其實能不能改ELCB,不是重點 06/09 11:48
→ mov048: 反正別把迴路共用火線 06/09 11:48
→ mov048: 樓主別吊鋼索走路 06/09 11:49
→ mov048: 除非有困難 管內塞不下再一條電線 06/09 11:51
→ mov048: 而且一般冷氣大多配 5.5的線 配20A以上NFB 06/09 11:53
→ mov048: 你跟別人不一樣 到底是什麼理由 預算 還是施工困難 06/09 11:54
→ vaper: 想diy省錢,卻省過頭的情況,標準工法是建立在絕對安全之 06/09 14:27
→ vaper: 上,所以一定會超出需求許多,為的就是為來幾十年的老化與 06/09 14:27
→ vaper: 不可抗力因素預留緩衝空間 06/09 14:27
→ vaper: 電線這種東西真的沒必要省,一個東西要用十幾年起跳,走火 06/09 14:29
→ vaper: 又很危險,除非是慣老闆不然能多投資點準沒錯 06/09 14:29
→ vaper: 自己diy,除掉水電工錢,細算材料錢真的不貴,而且還能用 06/09 14:31
→ vaper: 好料 06/09 14:31
推 ERT312: @mov048:"無法"跟"很貴"是兩回事。再說也沒有多貴,法規都 06/09 14:44
→ ERT312: 允許共用火線了,你說不能共用的根據又是什麼? 06/09 14:45
→ atrix: 冷氣這種大功率電器去跟110共用火線本來就不算安全呀, 06/09 15:54
→ atrix: 不要共用有什麼問題? 06/09 15:54
推 ERT312: @atrix 額定電流3A還稱不上大電流 就算1.25倍後也只大約4A 06/09 16:07
→ ERT312: 你的共用火線不安全的根據是什麼? 我只問你的根據而已 06/09 16:08
→ ERT312: 該不會是腦補或是憑感覺吧? 你知道你家的入屋火線被你家 06/09 16:09
→ ERT312: 所有的電器共用嗎? 所以你家不安全? 06/09 16:10
→ atrix: 對耶,只有3A,以冷氣來說是不大啦 06/09 16:58
感謝以上各位大德 皆100p附上
最後在請問 台電電表output端可以多接條14平方電線直接去3f配電箱嗎?
目前頂加3f是從2f的配電箱接過去...會吃掉2f的總開關跳脫電流..
我查到台電電表開封換線要申請 畫設計圖啥的..花錢沒關係但台電允許這樣嗎?
3f是違建 沒有台電電表 台電電表只有1f/2f 2個電號
※ 編輯: cp296633 (220.132.235.31 臺灣), 06/09/2019 21:58:03
推 wenn: 其實現行變頻冷氣的電流 小到一個不行 06/11 14:23