看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
原po很不錯 DIY會讀法規 我來補充一下為什麼士林電機只有那些規格的NFB 因為法規規定就只有那些規格 <<用戶用電設備裝置規則>> (法規的名稱最近改了,之前叫做"屋內線路裝置規則") 第 50 條 斷路器應符合左列規定: 一、斷路器之標準額定電流值為:一○、一五、二○、三○、四○、五○ 六○、七○、七五、九○、一○○、一二五、一五○、一七五、二○ ○、二二五、二五○、三○○、三五○、四○○、五○○、六○○、 七○○、八○○、一○○○、一二○○、一六○○、二○○○、二五 ○○、三○○○、四○○○。 再配合第16條規範電線的安培容量 以及搭配第52、53條之後 8mm^2的的電線3條內穿PVC管可以用40A的NFB 另外第16、17條的圖表附件對於絞線只規範了 3.5、5.5、8、14、22、38、50mm^2、... 等等 因此台灣水電工沒有在用6、10 mm^這種絞線 (IEC60228 有 6 跟 10 mm^2,https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60228) DIY者要去淘寶買這種線來用要自己留意 總之,第16條可以說是定義了 各種導線在各種條件下的安培容量 (Ampacity) 法規的用詞是"安培容量" 不是 "安全電流" 整部法規只有在第396-9條才第一次出現"安全電流" 而且也只出現那一次 (396-1~396-62是民國102年增訂的 規範電動車太陽能) 所以不要一看到超過安培容量就說不安全 要搭配第52、53條來看 國外對Ampacity的規範 8AWG,3條內,60度C就直接寫40A https://i.imgur.com/ZNvmZUp.png
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.164.77.220 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1562831473.A.1AE.html
cp296633: 淘寶買過銷量最高的花線(控制線 多股軟線) 買0.75mm2 07/11 18:27
cp296633: 數銅絲量截面積不到0.6mm2 超雷的= = 07/11 18:28
cp296633: 而且加上運費後 跟露天那些控制線也沒啥價差 我還買了20 07/11 18:28
cp296633: 米 超後悔= = 07/11 18:28
cp296633: 不過快接到是很便宜 就算是WAGO的(天貓旗艦) 07/11 18:32
vaper: 8awg是8.36mm2,所以你都是8mm2配40a ? 07/13 00:02
vaper: 法規的原意是斷路器只能比線流小,例外情況才能比線流大, 07/13 00:20
vaper: 而且只能高一級。斷路器是用來保護線路進而保護人的,而且 07/13 00:20
vaper: 線路會老化,斷路器也會機械故障。別線都燒了斷路器還好好 07/13 00:20
vaper: 的在on在來抱怨幾十年前的牽線的水電做事隨便 07/13 00:20
ERT312: 法規哪幾條都給你了 你不會看 要嘴之前請先做功課 07/13 02:05
ERT312: 還有你知道這些規定都會抓安全係數嗎? 07/13 02:07
ERT312: 還自以為別人是"明顯錯誤"勒,結果原po跟我都跟你說哪幾 07/13 02:16
ERT312: 條法規了,結果你老兄還是不看? 07/13 02:16
ERT312: 你要是比法規還高明的話 趕快去推動修法 07/13 02:17