→ ERT312: 那是接地線 07/13 21:24
可是沒有接地工程啊XD 舊配電箱確定沒接地銅排 入戶線確定只有三條
剛剛看照片 這條中性線跟入戶線的中性線纏再一起..?
→ ERT312: 3條入戶,那就是TN-C-S earthing system,熱水器那條是當 07/13 21:29
→ ERT312: 接地線用,那個接法是正確的 07/13 21:29
→ ERT312: 一旦漏電電流超過15mA,漏電斷路器就會跳 07/13 21:31
入戶線紅色 電熱水器橘色 這樣ok@@?
https://imgur.com/qYAakDi
※ 編輯: cp296633 (220.132.235.31 臺灣), 07/13/2019 21:32:16
→ ERT312: 你若把那條接地線剪掉,可能就要等有人觸電超過15mA才會跳 07/13 21:31
→ ERT312: 可能是亂配色吧,要用電表量測才能確定 07/13 21:33
我查法規說220V專用迴路可以用中性線(需專線 不可另外並聯110v)當地線
這篇01文卻說不行 https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=335&t=3445209
難道有分成 a:有實作接地工程的新建築 b:沒有的老建築
a可以這樣子 b不行??搞得我好亂啊XDD
我目前理解是這樣子 這樣可以避免平常時漏電被電到 (漏斷是電到才會斷)
但發生特別情況(小偷剪掉台電中性線) 該熱水器就一定會讓人觸電
但是漏斷一樣會發生作用(不像01說的 不發生作用)
畢竟兩條火線的電流會不相等?
不然照那文說的 任何有接地的電器漏斷也不會作用了啊XD
還是中性線斷路 變成串聯情況下 火線不會有電流 電流只經過中性線 漏斷不作動?
220v的漏斷也不會有人接中性線吧..
※ 編輯: cp296633 (220.132.235.31 臺灣), 07/13/2019 22:13:23
→ ERT312: 要看從哪裡"漏電",若是斷中性線,熱水器的ELCB的確不會跳 07/13 22:17
→ ERT312: 之前有個汽車鍍膜廠熱水器漏電致死的新聞,他的ELCB也沒跳 07/13 22:18
→ ERT312: 但是那個工廠的用電比較複雜,他有三相電,又有變壓器110V 07/13 22:19
→ ERT312: 到底漏電是從哪裡來的 我看過判決書也無法確定 07/13 22:20
→ ERT312: 既然你有裝兩顆ELCB,我建議你熱水器用T-T接法 07/13 22:24
→ ERT312: 接地還是要接的 07/13 22:25
→ ERT312: 不接就違法了 07/13 22:27
好吧 想一想遇到小偷剪中性線又剛好在洗澡的機率跟被雷劈差不多
也怕違法有麻煩 還是接中性線當接地 畢竟他們這樣接十幾年了都沒事
※ 編輯: cp296633 (220.132.235.31 臺灣), 07/13/2019 23:54:22
推 higger: 01上我記得也看過~他說40年以上的舊房子也會有地線~就是鋼 07/13 23:54
→ higger: 筋處接上來的~他說台電裝電表時該戶一定要有接地~ 07/13 23:55
可是舊配電箱除了那條入戶線的中性線(和與其纏接的線)
其他電線感應式驗電筆都會叫@@ 電壓高於一定程度才會叫吧?(非調成靈敏模式)
我理解是地線和中性線驗電筆都不會叫 而且插座幾乎都是二孔
就算是三孔面板 拆開看G也是沒接 只接L/N 三用電表ac檔量火/地沒電壓
完全找不到地線源頭..叫我生接地我也生不出來啊XDDD
難不成這樣也可以地線銅排 中性線銅排 短接?然後用實際上沒地線的地線銅排
去接每個110v插座的第三孔G?法規沒講我不敢啊
※ 編輯: cp296633 (220.132.235.31 臺灣), 07/14/2019 00:10:19
→ saram: 叫電工來打一個接地. 07/14 01:42
→ saram: 家裡有空地嗎? 07/14 01:42
→ ERT312: 就一些網路狂徒自以為高明,想挑戰主流做法,提出一些似是 07/14 01:49
→ ERT312: 而非的論點。為什麼說似是而非,他模擬的情境或許可能發生 07/14 01:50
→ ERT312: 但他若想避免斷中性線造成的觸電,他勢必要採T-T接地, 07/14 01:50
→ ERT312: 但其實他只是批評而已,也沒說他要用T-T,他若說要用T-T 07/14 01:51
→ ERT312: 我可以提出更多的批評。 07/14 01:52
→ ERT312: 再說,斷中性線不見得會造成觸電,要看斷哪一段 07/14 01:53
→ ERT312: 但電器十之八九會有損毀 07/14 01:54
→ ERT312: 或是直接問他:台灣一年有幾個是因被偷剪中性線而觸電身亡? 07/14 02:00
→ ERT312: 不用TN-S,只靠漏電斷器而身亡的多太多了,新聞一堆被電死 07/14 02:02
→ ERT312: 後說,有裝漏電斷路器啊 怎麼會這樣 07/14 02:02
→ ERT312: 我在想這些狂徒久了真的會害到人 還好原po最後打消念頭 07/14 02:05
→ jetzake: 一般沒地線的時候也有接水管或鋼筋當地線的情況 07/14 03:31
→ jetzake: 不過 既然是透天 自己打個接地銅棒其實不是很困難(? 07/14 03:31
→ jetzake: 另外就是 專用的220V線路基本上中性線沒負載是對的 07/14 03:36
→ jetzake: 而中性線在電箱銅排要跟地線相接也是對的 07/14 03:36
→ jetzake: 但要這樣應用的前提 不是應該要"原本就有地線"不是嗎? 07/14 03:37
→ jetzake: 嚴格說來 台電的接地離你家有多遠其實是不好說的... 07/14 03:38
→ jetzake: 中間這段懸空的部分會不會讓接地變成無效得要考慮考慮 07/14 03:39
→ vaper: 照片太美不忍看…都要重拉了,就叫水電牽接地啊 07/14 15:39
→ vaper: 又不是DIY,要求說一說錢給水電,不就解決了? 07/14 15:40
→ vaper: 還是老話一句,這樣接線都用那麼久了,要出問題老早就出了 07/14 15:41
→ vaper: 標準工法是基於安全保障,但不代表不合標準就不安全 07/14 15:41
→ vaper: 既然現在要重拉,那就照安全標準整個重做,別在意點小事 07/14 15:42