※ 引述《cp296633 (Joey)》之銘言: : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 4x年老透天線路重拉中 房子沒有做接地工程 單相三線110/220v : 準備換電熱水器線路發現竟然有中性線(3c電纜 白色端 感應筆不叫) : 這不是很危險嗎? : 像是台電中性線被小偷剪掉中性線斷路 中性線變成串聯220v : 熱水器外殼和熱水不就帶220v電壓? : 該不該剪掉? : 那條迴路是電熱水器220v專用的 : 100p感恩 : 3.問題存在時間:now : 4.照片連結:none : 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) : 5.其他 :none : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) 第 28 條 二、移動設備之接地應按左列方法接地: (二) 二二○伏額定冷氣機、電灶、乾衣機,其電源如由單相三線一一○ /二二○伏之專用分路供應,電路之中性線 (被接地之一線) 得作 為地線,以供接地。 法規的意思是,既然是220V的專用分路 其中性線自然不會有載流 那何不把它叫做接地線 在來對於01那個說中性線被剪後觸電風險的說法 我的看法是 TN-S 跟 TN-C-S 還是一般家庭最常用的接地 現在很多地區電線都地下化了 通常電線被偷剪的地方大多在偏僻的地區 電線一旦被偷剪 往往第一時間就會被發現 但是電器漏電若沒做接地也沒裝漏電斷路器等保護 通常要等到有人觸電才會被發現 所以哪種做法比較危險 應該不難判斷 若真的無法相信 TN-S 或 TN-C-S的安全性 那01那位可能要用 T-T 了 要DIY把自己家裡改為 T-T 接地 也不是不行 有些玩音樂的工作室或家裡就是用 T-T 不過他們的著眼點倒不是安全性 而是雜音 話說回來 我認為 T-T 不見得比TN-S安全 因為就算每個月有按壓測試漏電斷路器 但是測試會跳 不見得漏電的時候會馬上跳 因為我就遇過 測試時有馬上跳 打開開關後大約十數秒後跳 (後來確定是線路破皮 管路又進水) 我換了一個新的後一打開就馬上跳了 兩顆都是高速敏感型的斷路器 我懷疑那顆舊的走鐘了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.200.19 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1563026913.A.B44.html
cp296633: 人體測試漏斷 超猛XD https://youtu.be/GlM6PE2kKVY 07/13 22:11