感謝大家的協助 已經完工了 只剩下補強作業 矽利康固定穿牆pvc電管 線槽轉角電線暴露處貼絕緣膠帶 $$花了快20k 工具就占5k 太平洋2.0mm單芯線用了300m上下 30坪左右合計26個插座(插座都換過了) 右邊舊配電箱 總開關火線壓o型接舊總開關load 免除活電作業 中性線關掉舊總開關用鉤表量沒有電流 長銅管壓接+熱縮套管+絕緣膠帶 最後用套上浪管接到新配電箱 https://imgur.com/5nXoJxe https://imgur.com/dWrsCM4 插座分路都用淘寶買的快接 有在110v共用迴路終點插電熱水瓶+電鍋做重負載測試(合計快1500w) 紅外線測溫槍對準快接溫度最高34度左右 https://imgur.com/syl0JfU 最後還有1-3f樓梯間的7盞12w led+4個紅外線感應開關還沒做 準備diy到完工花了一個月學到好多東西 一般人還是乖乖找水電吧 尤其是要做暗管的 這種明管的都超累了= = (單人作業..另一人頂多幫遞XX幫照明..) 能重來的話 壓條我會買大一號....4條2.0塞19*11mm太擠了.. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.235.31 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1563295101.A.130.html
ERT312: 接地排最好從中性排獨立出來 不要中性線跟接地線全摻一起 07/17 01:37
ERT312: 還是你沒拉接地線? 07/17 01:38
ERT312: 電箱上面左邊第二個孔,ELCB出去的線孔只有兩條,你沒拉 07/17 01:54
ERT312: 接地線 07/17 01:54
沒有接地 查法規90cm銅棒要打入地下一公尺 那不是要挖2公尺 手上鑽頭最長才35cm 遠超過我的能力了.. 順便問一下 達到法規的接地工程要多少$? 之前google好像都快6位數
vaper: 怎麼用壓條?最好穿塑膠管,這是最低要求 07/17 03:07
vaper: 壓條是用在終端電器走明線時的低量負載 07/17 03:08
vaper: 電箱出去的線路最好都是全包覆,且耐撞耐磨 07/17 03:10
vaper: 壓條有個很不好的原因是,時間久了會脆化而且會掉 07/17 03:11
磁磚 光滑天花板真的會掉 要再用矽利康固定 水泥牆面就很牢固了 要拆下來真的要用吃奶的力氣 這也是我懶得拆下換大一號的主因..
vaper: 快接頭是用在插座端的,如果是主線接支線的還是用纏接較好 07/17 03:13
vaper: 接觸面積想多大就多大,快接頭的接觸點仍是一點或一線而已 07/17 03:14
vaper: 還有壓條不要太擠,要留散熱空間,四條2.0我會用六分管 07/17 03:17
vaper: 這樣以後想增加線路也有空間可穿線 07/17 03:17
這部分就是最後悔的 壓條真的要買大一點 19*11mm 頂多3條2.0 4條要沿著線槽去壓單芯線 很吃手力...會痠死
vaper: 電路一用就二、三十年,要預留老化情況,絕對不要省 07/17 03:20
starlkj: 厲害!當初我自備所有的料,請工來做... 07/17 11:01
ERT312: 接地棒在申請電表時就打過了 要不要再打一次不那麼重要 07/17 11:24
ERT312: 但是接地線一定要拉 07/17 11:25
直接從電表拉@@? 我確定舊配電箱沒有 只有3條線近來 真要從電表拉 那要再找水電問問 活電我不敢DIY ※ 編輯: cp296633 (220.132.235.31 臺灣), 07/17/2019 12:41:46
ERT312: 不用從電表拉,你先看一下earthing system吧 07/17 13:12