→ ERT312: 接地排最好從中性排獨立出來 不要中性線跟接地線全摻一起 07/17 01:37
→ ERT312: 還是你沒拉接地線? 07/17 01:38
→ ERT312: 電箱上面左邊第二個孔,ELCB出去的線孔只有兩條,你沒拉 07/17 01:54
→ ERT312: 接地線 07/17 01:54
沒有接地 查法規90cm銅棒要打入地下一公尺 那不是要挖2公尺 手上鑽頭最長才35cm
遠超過我的能力了..
順便問一下 達到法規的接地工程要多少$? 之前google好像都快6位數
→ vaper: 怎麼用壓條?最好穿塑膠管,這是最低要求 07/17 03:07
→ vaper: 壓條是用在終端電器走明線時的低量負載 07/17 03:08
→ vaper: 電箱出去的線路最好都是全包覆,且耐撞耐磨 07/17 03:10
→ vaper: 壓條有個很不好的原因是,時間久了會脆化而且會掉 07/17 03:11
磁磚 光滑天花板真的會掉 要再用矽利康固定
水泥牆面就很牢固了 要拆下來真的要用吃奶的力氣 這也是我懶得拆下換大一號的主因..
→ vaper: 快接頭是用在插座端的,如果是主線接支線的還是用纏接較好 07/17 03:13
→ vaper: 接觸面積想多大就多大,快接頭的接觸點仍是一點或一線而已 07/17 03:14
→ vaper: 還有壓條不要太擠,要留散熱空間,四條2.0我會用六分管 07/17 03:17
→ vaper: 這樣以後想增加線路也有空間可穿線 07/17 03:17
這部分就是最後悔的 壓條真的要買大一點 19*11mm 頂多3條2.0
4條要沿著線槽去壓單芯線 很吃手力...會痠死
→ vaper: 電路一用就二、三十年,要預留老化情況,絕對不要省 07/17 03:20
推 starlkj: 厲害!當初我自備所有的料,請工來做... 07/17 11:01
→ ERT312: 接地棒在申請電表時就打過了 要不要再打一次不那麼重要 07/17 11:24
→ ERT312: 但是接地線一定要拉 07/17 11:25
直接從電表拉@@? 我確定舊配電箱沒有 只有3條線近來
真要從電表拉 那要再找水電問問 活電我不敢DIY
※ 編輯: cp296633 (220.132.235.31 臺灣), 07/17/2019 12:41:46
→ ERT312: 不用從電表拉,你先看一下earthing system吧 07/17 13:12