原本我以為你的問題是 馬達因抽到空氣而無法正確判斷壓力 導致即使水塔滿了仍持續運轉 要解決這個問題如我推文說的有幾種方法 1.直接裝液面開關(必須拉線) 只要水位達到要求就物理性的切斷馬達電源 浮球開關是把水堵住讓管內水壓上升 從而使馬達自動停止運轉 若馬達無法判讀壓力就會失效 2.馬達一次側裝個桶子,避免馬達抽到空氣 這種方法可以不用拉線 馬達可正確判斷二次側水壓 第3種裝排氣閥我不敢保證一定有效 因為若馬達一直在抽空氣 排氣閥是否能即時排完空氣 要看實際型情形而定 不過這可能是最省力的方法 排氣閥也不貴 你可以自己嘗試看看 話說回來 若現在的浮球開關就能讓馬達停止運轉 那排不排空就不是那麼重要了 不太清楚你的需求是什麼 是說我很好奇你馬達的空氣是怎麼來的 常見的是有些天兵水電在馬達的一次側裝設透氣管 但你的馬達一次側是自來水管不是水塔出水管 難不成你有鄰居的水塔很低 結果他的水塔進水管變成你的"透氣管"? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.86.34 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1564051437.A.AE5.html
hollygg: 您提的第一點,是已經有裝了,有拉線下來水塔有裝浮球 07/25 23:03
hollygg: 應該說浮球可以讓馬達自動停止沒錯,可是馬達有空氣時他 07/25 23:06
hollygg: 會一直空轉抽不上去,所以浮球一直沒有達到所需液面,馬 07/25 23:06
hollygg: 達就無法自動停止,所以我才覺得馬達有空氣是主因 07/25 23:06
ERT312: 你可以照一下浮球的照片嗎? 我想知道是浮球開關還是雙浮球 07/25 23:19
ERT312: 液面開關?若是雙浮球液面開關也請把線路怎麼走拍一下 07/25 23:20
ERT312: 因為線路可能不是用來控制1樓的馬達,而是控制水塔旁的馬 07/25 23:20
ERT312: 達。最後水塔旁的馬達一次側透氣管要取消,戶外不能用裸露 07/25 23:21
ERT312: 花線,要用纜線或是要配管不能裸露,線路太雜,有些根本 07/25 23:22
ERT312: 不用那麼長,可以裁減整理一下 07/25 23:23
hollygg: 謝謝E大熱心幫忙,浮球的話我要找機會再拍,然後水塔與 07/25 23:38
hollygg: 加壓馬達其實算是室內,因為上面有鐵皮屋頂,照片可能不 07/25 23:38
hollygg: 是很清楚,感恩 07/25 23:38