看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 有個專用迴路是給某台一對三的分離式冷氣用的, 今天開了一整天冷氣大約10小時, 突然跳電了, 現在那個迴路切回去就會瞬間再度跳電, 這是有什麼問題呢? 現在臨時找不到水電行來修, 想說先瞭解一下可能的原因? 謝謝大家~ 這是切回去瞬間跳電的影片~ https://youtu.be/Sb64kfSF1NQ
3.問題存在時間: 今天 4.照片連結: https://youtu.be/Sb64kfSF1NQ
5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.15.123 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1564661919.A.EA0.html ※ 編輯: ce0336ce (122.116.15.123 臺灣), 08/01/2019 20:19:35
markhbad54: 關該斷路器,拆掉二次側負載線後送電,來排除斷路器因素 08/01 20:23
higger: 冷氣插頭都拔掉再切~這想必你試過了? 08/01 21:16
higger真是一語警驚醒夢中人,拆拔掉後就不跳了。 看來是冷氣掛了。謝謝你喔~ ※ 編輯: ce0336ce (122.116.15.123 臺灣), 08/01/2019 21:25:58
higger: 如果你再插回去啟動的話可能就正常了...吧? 08/01 23:00
ChungLi5566: 看起來是BH熱動式的NFB 要等它冷卻 08/02 15:41
ChungLi5566: 影片看不出來你有沒有先往下撥 08/02 15:43
ERT312: 冷氣機短路或是漏電了,而且故障電流很高哦,都可以看到 08/02 17:56
ERT312: 殼內的電弧了 08/02 17:56