看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (e) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 四天前, 家中裝了一台"舒浴特" ST-15A 貯水型電能熱水器. 它的熱水管是接到一個冷熱共用的水龍頭(附蓮蓬頭), 它的冷水管則與此水龍頭的冷水端 共用同一個自來水源(一小段略為凸出牆壁的水管, 見底下照片). 開熱水時, 即使冷熱混和, 熱水器都會發出聲響, 這應該是正常現象, 但問題是... 純開冷水時, 熱水器也會發出聲響, 只是音量小了很多而已. 請問這會有問題嗎? 我自己是懷疑:"水龍頭冷熱分流其實並不完全嚴密, 故即使純開冷水, 還是會有少許熱水 從冷水出口流出, 所以熱水器也會作響." 但這純屬我這個水電外行的個人臆測, 不知道 是否正確." ----- 以下是開冷水時發出異音的詳細現象描述 ----- (1) 開冷水時, 熱水器發出的異音並非只有幾秒鐘就停, 而是一直持續, 只不過開頭的一二秒 特別大聲, 然後就轉為小聲, 直到關水. (2) 冷水出水量越多, 異音越大, 出水量越少, 異音越小. (3) 開冷水後, 若從蓮蓬頭出水(水量較小), 則異音較小聲. 若再轉為正常出水, 異音立即 變較大聲. 如果在蓮蓬頭與正常出水二者之間快速切換, 則大小聲也隨之快速交替. 綜上, 就令我懷疑是否開冷水時, 其實也有少許熱水從冷水出口流出? 導致熱水器也作響? 不過, 還是有一點無法解釋. 就是... 如果先開熱水, 再把手柄轉向另一邊開冷水, 則異音的音量就極其微弱, 幾乎聽不到. 3.問題存在時間: 四日 4.照片連結: <圖一: 熱水器至水龍頭及水源的管線> https://bit.ly/2HqLNIV <圖二: 水龍頭及水源> https://bit.ly/2HqwCzn <圖三: 熱水器底下的管線> https://bit.ly/2KX7hQ0 <圖四: 桶底安全逆止閥以及它的初始調整位置> https://bit.ly/2PhusZo -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.137.179 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1566802957.A.5B0.html ※ 編輯: drkh (114.43.137.179 臺灣), 08/26/2019 15:05:15
saygogo: 你想澄清的話很簡單 看一下你的第二張圖 08/26 20:42
saygogo: 混水龍頭 熱水來源把它鎖緊 開熱水試試看 確定 熱水 水 08/26 21:32
saygogo: 完全出不來 08/26 21:32
saygogo: 這樣你的 熱水跟冷水 在這個水龍頭就已經 完全隔離 08/26 21:33
saygogo: 然後你再開冷水 如果 原本的異常消失 那就是水龍頭 冷熱 08/26 21:34
saygogo: 水混到 如果異常情況 還是保持 那你就不要怪水龍頭了 08/26 21:34
saygogo: 但是你的 混水龍頭的熱水來源 似乎沒有可以關斷的地方 08/26 21:44
saygogo: 這有點麻煩 總之你就是要想辦法 隔絕冷熱水再來考慮 他 08/26 21:44
saygogo: 們會不會互相影響 08/26 21:44
drkh: 的確無法關閉熱水器的熱水源, 但可關閉熱水器的冷水源, 只要 08/27 09:51
drkh: 轉緊右圖中那個較小的水龍頭即可. https://bit.ly/30ydFlY 08/27 09:52
drkh: 08/27 09:52
drkh: 我把那個小水龍頭轉緊, 再開冷水, 就完全不會有異音. 若邊放 08/27 09:54
drkh: 冷水, 邊再把那個小水龍頭轉鬆, 也就是再打開熱水器的冷水源 08/27 09:55
drkh: 則異音立刻產生! 08/27 09:55
drkh: 08/27 09:56
drkh: 之前在同一個安裝位置, 也是安裝了一台極類似的貯水型電熱水 08/27 09:57
drkh: 器, 當時並無異音問題, 不過, 之前那台的冷水管就像現在的熱 08/27 09:58
drkh: 水管, 是一根管接到底, 彎曲的幅度很小. 08/27 09:59
drkh: 08/27 09:59
drkh: 所以... 會不會問題出在現在的冷水管太過於彎曲? 請見下圖: 08/27 10:00
drkh: https://bit.ly/2UaCsdt 08/27 10:01
drkh: 08/29 06:00
drkh: 今天發現, 若混水龍頭完全關閉時, 讓洗衣機注水, 則不但有異 08/29 06:02
drkh: 音, 而且超級大聲, 會令人嚇一跳. 08/29 06:03
drkh: 既然洗衣機注水時, 混水龍頭是完全關閉, 熱水不會流出, 可見 08/29 06:05
drkh: 異音的產生不能怪罪於水龍頭冷熱分隔不嚴密. 08/29 06:08
drkh: 08/30 11:15
drkh: 問題可謂解決了! 見 https://bit.ly/2Ug9PeP 在此網頁搜尋 08/30 11:17
drkh: "問題可謂解決" 08/30 11:17